大呆子 发表于 2022-5-5 11:37 目的是保证洁净区的压差与换气次数,我觉得没什么好矛盾的
ouyang_xg 发表于 2022-05-05 17:02 用静压来控制洁净空调箱的风量是错误,因为静压与风速没有逻辑关系。就像你说的那样末端高效过滤器堵了,洁净空调箱出口的静压反而高了,如果系统开始降频送风量就不够了。再有如果运行的时候洁净空调箱负压段的检修门开了,这个时候风量会大增而空调箱出口的静压反而降低,如果这个时候再升频导致恶性循环高效将被吹破。 正确的方法是用毕托管来来关联动压,或者直接用风速传感器来关联,此处的风速传感器可以当作刻度来用。