  • 制药水系统出现下面这些问题,它可能是“生病”了!

     1. 微生物含量与细菌内毒素指标超标,或者存在超标的趋势。

     2. 电导率、总有机碳、不溶性颗粒物等指标出现不规律的异常波动。
  • “病根”是什么?
     您的水系统可能出现了红锈及生物膜!
  • 什么是红锈?
     红锈是用于描述高纯度不锈钢生物制药系统中各种颜色污染物的一般术语。它由金属(主要是铁)和/或氢氧化物组成,难溶于水,不与水反应。溶于酸,与酸反应。红锈现象属于正常的工程现象,红锈类似于不锈钢的“慢性病”,它是缓慢形成的,在不锈钢材料的钝化膜消失后出现。而钝化膜会受使用环境的影响,随着时间慢慢消失。另外高温系统的钝化膜消失速度高于常温系统,因此,注射用水系统发生红锈现象的时间更短,程度更深。下图为水系统中常见的红锈现象:
微信图片_20220705120230.jpg 640 (1).jpg

  • 红锈对水系统有哪些影响:
     红锈发生后,不锈钢表面粗糙度会严重增大,制药用水的水质也会不断恶化,其电导率、总有机碳、微生物含量、不溶性颗粒与细菌内毒素等指标都会有可能出现不规律的异常波动,给制药企业生产的药品带来质量隐患。红锈现象会破坏不锈钢表面光洁度,成为微生物滋生的温床,并且根据我们过往的经验,制药用水系统一旦出现红锈现象,往往也伴随着微生物含量与细菌内毒素的超标,,因此,微生物含量与细菌内毒素的指标发生异常波动,就要考虑您的制药用水系统是不是已经有红锈生成了!
  • 什么是生物膜?
     生物膜通常是一大批或一组不同种类的微生物。当这些微生物在潮湿的环境中粘附于表面时,就会形成。粘附在表面的微生物又分泌细胞外聚合物质(EPS),这样又会继续粘附其他微生物,这样一来,就形成复杂的三维结构或微生物团。
640 (1).jpg
                                                                                                                                                                                  生物膜的生命周期
  • 生物膜对水系统的影响:
     生物膜一旦形成,将会不断的恶化制药用水的水质,影响微生物含量与内毒素指标,且通过一般的高温杀菌手段无法有效、彻底地解决生物膜问题,微生物超标也会给企业带来停产的风险,增加企业成本,且同时会给制药企业生产的药品带来质量隐患。
  • 如果没有上面这些问题,是否能证明我们的系统是健康的?
     暂时没有出现上述问题,不能证明您的水系统没有“生病”,它也可能是还没有病发。就像人的身体一样,生病了不一定第一时间就会出现相应的症状,等出现症状的时候可能已经是“病入膏肓”了。所以,即便暂时没有出现前面叙述的问题,也不能代表其不存在红锈及生物膜现象。
  • 还有哪些方法可以判断我们的水系统是否存在红锈及生物膜?

     我们可以使用红锈的在线监测的设备以及微生物在线监测设备对水系统进行实时监控,不过,上述方法的成本是很高的,您可以根据实际情况判断是否需要用到这些方法,通常情况下,我们通过观察系统的电导率、总有机碳、微生物含量与细菌内毒素等指标的异常波动进行判断。
     另外我们还能通过目视的方法来进行判断,对于不同类型的红锈其外观也有明显的不同,对于整个水系统而言,并不是每个部位都容易出现红锈和生物膜。可以找专业的人员现场拆开水系统进行目视或内窥镜诊断,主要针对一些容易形成红锈和生物膜,以及具有代表性的部位进行观察诊断。
  • 我们如何有效解决红锈及生物膜问题?
     先使用专业合规的清洗试剂JClean1000碱性清洗剂对水系统进行清洗,其能够有效的去除生物膜以及水系统不锈钢管路内的油脂等杂物,再使用专业合规的清洗试剂JClean2000酸性清洗剂对水系统进行清洗,其能够有效的去除不锈钢的红锈,并使水系统的不锈钢表面重新生成钝化膜。此方法能够在较长的时间里对水系统形成极为有效的保护作用。
  • 对于引用新的清洗试剂,我们需要考量其哪些方面的合规性?
1. 试剂是否已经过验证,证实其清洁的效果?
2. 是否具有清洗风险评估?
3. 试剂是否具有有效数据证明钝化效果?
4. 是否具有被认可且合规的试剂残留检测方法?
5. 是否具有清洗剂残留可接受标准?          
     JClean1000、JClean2000系列清洗试剂有基于健康的暴露限度(HBEL)值,残留检测方法能被认可并符合法规。清洗效果经验证有效,具有钝化作用,均有相关实验数据支撑,且能提供全面的清洗风险评估报告。
  • 水系统红锈和生物膜问题的解决能一劳永逸么?
     根据我们过往的经验,红锈和生物膜问题都是制药用水系统不可逃脱的“慢性病”,对制药用水及药品有很大的质量风险,在质量合规性上是很大的挑战,且可能周期性“发病”,我们建议进行周期性“治疗”。具体周期由多方面决定:
1. 根据制药用水系统施工质量判断
2. 根据制药用水系统多方面实际使用情况判断
3. 根据制药用水系统现有红锈的类别及分布情况判断
4. 根据制药用水系统微生物含量与细菌内毒素指标记录曲线判断

回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2022-7-9 09:12:45 | 显示全部楼层
生物膜确实挺麻烦的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-7-5 15:08:00 | 显示全部楼层
你的纯化水系统有问题吧,过滤不了离子????
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-7-5 15:33:38 | 显示全部楼层
gzq5410 发表于 2022-7-5 15:08
你的纯化水系统有问题吧,过滤不了离子????

水系统生锈是正常现象,你可以参考ISPE中水和蒸汽系统相关指南
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-7-6 14:36:06 | 显示全部楼层
JCBIO 发表于 2022-7-5 15:33
水系统生锈是正常现象,你可以参考ISPE中水和蒸汽系统相关指南

我们单位纯化水系统就没见着生锈

点评

可能公司内部除红绣,探伤,切下来重新焊时你没在场  详情 回复 发表于 2022-7-12 09:32
红锈是世界性的工程难题,普遍存在。你可能是没有留意到。  发表于 2022-7-9 09:11
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-7-6 16:15:05 | 显示全部楼层
gzq5410 发表于 2022-7-6 14:36
我们单位纯化水系统就没见着生锈

宝子,你们用了多久的系统了,看过泵腔、喷淋球和焊缝么,你没看到不代表它里面一定没有哈
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-7-7 09:30:58 | 显示全部楼层
JCBIO 发表于 2022-7-6 16:15
宝子,你们用了多久的系统了,看过泵腔、喷淋球和焊缝么,你没看到不代表它里面一定没有哈

好多年了,泵腔没见拆过,管路、焊缝、喷淋球到是常看,没见过红锈,可能没积攒到年限吧
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-7-7 12:07:07 | 显示全部楼层
gzq5410 发表于 2022-7-7 09:30
好多年了,泵腔没见拆过,管路、焊缝、喷淋球到是常看,没见过红锈,可能没积攒到年限吧

纯化水系统主要是微生物问题,红锈现象要好一点
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2022-7-7 12:27:06 | 显示全部楼层
生物膜是个大问题
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-7-7 13:09:06 | 显示全部楼层
   请问用碱洗就能有效处理生物膜问题么?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-7-7 14:13:09 | 显示全部楼层
oО星辰﹏ 发表于 2022-7-7 12:27
生物膜是个大问题

没错,一般碱洗可以解决部分生物膜问题,但单一的碱对生物膜的清洁效果有限,建议使用复合型试剂,对生物膜能起到很好的清洁作用!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-7-7 14:13:44 | 显示全部楼层
ConorZuo 发表于 2022-7-7 13:09
请问用碱洗就能有效处理生物膜问题么?

一般碱洗可以解决部分生物膜问题,但单一的碱对生物膜的清洁效果有限,建议使用复合型试剂,对生物膜能起到很好的清洁作用!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-7-8 19:28:22 | 显示全部楼层
gzq5410 发表于 2022-7-6 14:36
我们单位纯化水系统就没见着生锈

经常性高温处理会增加红锈发生的几率,如果长期都是常温保存纯化水,可以延缓红锈发生但是不能完全避免
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-7-8 19:30:47 | 显示全部楼层
JCBIO 发表于 2022-7-7 12:07
纯化水系统主要是微生物问题,红锈现象要好一点

红锈一般肉眼可见,检察官看到了直接一条缺陷,如果制剂过程中使用纯化水加入到药品中,很致命
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-7-11 08:05:30 | 显示全部楼层
观注点不错。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-7-11 08:26:53 | 显示全部楼层
有没有更好的解决办法?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-7-11 10:24:46 | 显示全部楼层
怎么去除生物膜?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-7-11 10:34:19 | 显示全部楼层
hongyu 发表于 2022-7-11 08:26
有没有更好的解决办法?

“制药生产系统中生物膜的检测和去除”
这个贴可以参考一下
https://www.ouryao.com/thread-687020-1-1.html
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-7-11 10:35:21 | 显示全部楼层

“制药生产系统中生物膜的检测和去除”
这个贴可以参考一下
https://www.ouryao.com/thread-687020-1-1.html
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2022-7-11 13:13:39 | 显示全部楼层
单独说纯化水红锈问题,在老一辈的药企纯化水消毒先是紫外灯而后又走了一段时间的臭氧,这种情况对红锈的产生没有推波助澜的效果所以老一辈的纯化水机红锈问题不是很常见,但是也应该是会有的只是局限性小一点。
而近几年国内药企都在使用巴氏消毒的方式给纯化水机组消毒,而这种消毒方式缺加速了不锈钢设备设施的内表面出锈的情况,而真正在国内展开巴氏消毒的时间应该也就是这两年左右,所以大规模出现红锈的时机还没到。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP证150354号 京ICP备14042168号-1 )

GMT+8, 2024-3-29 18:07

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表