去年10月应该进行高效检漏,但是1:因为生产线是停工状态2:疫情封厂,是否可以等到开工再检测
回复

使用道具 举报

发表于 2023-2-4 10:46:26 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

能证明过期的这段时间内,车间未使用就行,写个风险评估
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-2-4 11:03:28 | 显示全部楼层
没生产,可以的
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2023-2-4 11:48:58 | 显示全部楼层
可以生产前完成  
  
~Happy 兔 year~【领金币】
https://www.ouryao.com/forum.php ... &fromuid=775168
回复

使用道具 举报

发表于 2023-2-4 13:24:00 | 显示全部楼层
开工之后可以检测   特殊原因停产期间可不测  但说明原因
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-2-24 13:17:18 | 显示全部楼层
可以的。延迟后如果通过那皆大欢喜,如果通不过就起偏差。但如果过程中环境微生物超标了,那这个偏差就难写了......
回复

使用道具 举报

发表于 2023-2-24 14:53:48 | 显示全部楼层
没生产 可以的