请问大家!!首先是冷库第一次做开关门和断电测试吗?假如在3-4月份新设了个冷库,第一次做空载、满载等测试,那么再当年的7-8月那份、12月份还做极热和极冷吗?做极热和极冷的时候,库房是满载?负载?还是空载?

回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-5-15 08:20:42 | 显示全部楼层
需要做,库房验证一般空载,非极端负载,夏冬季负载,不可缺少。
负载80%左右就可以
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-5-15 08:41:41 | 显示全部楼层
开关门断电测试肯定是要做的,开关门测试是为了测试开门后冷库保持工作温度的持续时间,我们日常进出冷库做参考,断电是为了测试断电条件下冷库保持工作温度和恢复的时间,为应对突发停电采取的措施做依据,开关门和断电都是在满载的情况下做;
冬季做极冷,夏季可以选一个下雨天做高温高湿,新的冷库空载满载都要做,如果是再确认,只需要满载就可以。

点评

李工,开门断电是不是空载情况更恶劣,满载保温性好些?  发表于 2024-5-15 08:59
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-5-15 08:50:54 | 显示全部楼层
首次做了之后,考虑下当地环境因素,如果是南方 ,基本也不用考虑冬天了, 做夏天就行了。因为已经投入使用了,后期再做空载可能风险有点高,定期做装载或以实际装载做我觉得就行了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-5-15 09:03:09 | 显示全部楼层
李辉zjl 发表于 2024-5-15 08:41
开关门断电测试肯定是要做的,开关门测试是为了测试开门后冷库保持工作温度的持续时间,我们日常进出冷库做 ...

空载做断电没啥意义呀
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-5-15 09:27:42 | 显示全部楼层
冷库,又不是常温库,阴凉库,什么的,受外界环境影响有那么大吗?冬季夏季能影响冷库内部的温度吗?非要这么教条的执行?

点评

收不收外界干扰,跟什么库没关系啊,看是不是与外界接触,就算是常温库,要是室内库的话也不用考虑冬夏季  详情 回复 发表于 2024-5-15 09:41
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-5-15 09:41:22 | 显示全部楼层
jc0920 发表于 2024-5-15 09:27
冷库,又不是常温库,阴凉库,什么的,受外界环境影响有那么大吗?冬季夏季能影响冷库内部的温度吗?非要这 ...

收不收外界干扰,跟什么库没关系啊,看是不是与外界接触,就算是常温库,要是室内库的话也不用考虑冬夏季
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-5-15 14:00:12 | 显示全部楼层
冷库不考虑冬季和夏季,有温度控制,但是要测试时间包含一个化霜的周期。开门断电是要的
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP证150354号 京ICP备14042168号-1 )

GMT+8, 2024-6-9 18:17

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表