x
请教各位大佬,采用臭氧消毒的净化空调机组,洁净等级为C、D级,因为预算有限能否把内壁板材质由304不锈钢更换为镀锌钢板,不知道会不会因为臭氧消毒出现腐蚀?如果有可能出现腐蚀,一般风管也都是镀锌钢板材质,如何解释
回复

使用道具 举报

大师
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
在采用臭氧消毒的C、D级洁净等级净化空调机组中,将内壁板材质由304不锈钢更换为镀锌钢板需谨慎评估。以下是专业分析:

1. **腐蚀风险**  
   臭氧具有强氧化性,长期接触可能加速镀锌钢板的腐蚀,尤其是镀锌层存在缺陷或划伤时,基板易发生电化学腐蚀。304不锈钢因含铬、镍等合金元素,耐蚀性显著优于镀锌钢板,更适合臭氧环境。

2. **风管与机组的差异**  
   风管系统通常处于低压、低湿度环境,且臭氧浓度较低,腐蚀风险相对可控;而空调机组内部因臭氧发生器直接作用、湿度较高(尤其加湿段),腐蚀条件更为严苛。此外,风管多采用薄镀锌板(如0.8mm),而机组壁板需满足强度要求(如厚度≥50mm),镀层稳定性可能不足。

3. **规范与建议**  
   根据《洁净室施工与验收规范》(GB50591-2010),C、D级洁净区设备需选用耐腐蚀材料。若预算有限,可考虑以下方案:  
   - **局部防护**:对镀锌板表面进行防腐涂层处理(如环氧漆),或贴覆耐腐蚀衬里;  
   - **降低臭氧浓度**:调整臭氧发生器位置或运行时间,避免直接接触壁板;  
   - **定期维护**:加强镀层完整性检查,及时修复划痕或锈蚀点。

综上,直接替换为镀锌钢板存在腐蚀风险,建议优先保留304不锈钢材质,或通过辅助措施降低腐蚀可能性。

【鼠鼠还在学习中,内容仅供参考(药搭GMP软件提供技术支持)
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
一直使用镀锌钢板,没见过被臭氧腐蚀的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
头一次听说要用304做风管的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 前天 08:46 | 显示全部楼层
镀锌钢板没问题,但是风管清洁跟吹扫要关注
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 前天 08:47 | 显示全部楼层
如果只有臭氧消毒,其实对镀锌腐蚀有限;如果涉及到过氧化氢消毒的话,需要使用不锈钢。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 前天 14:18 | 显示全部楼层
好吧那就这样吧 发表于 2025-6-6 08:47
如果只有臭氧消毒,其实对镀锌腐蚀有限;如果涉及到过氧化氢消毒的话,需要使用不锈钢。

感谢指点
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 前天 14:19 | 显示全部楼层
墨闻 发表于 2025-6-6 08:46
镀锌钢板没问题,但是风管清洁跟吹扫要关注

明白了,感谢
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-8 07:30

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表