发表于 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
生产医疗器械为3类,洁净区级别C+A级,产品并非高度高活高致敏,门厅男女更是否必须设计一更二更,洁净区是否必须设计男女更,洁净区是否需要设计独立的进出通道,求教大佬解惑
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
要求高点吧,毕竟C+A
回复

使用道具 举报

大师
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
针对您提出的关于3类医疗器械C+A级洁净厂房设计的问题,依据《医药工业洁净厂房设计标准》(GB 50457-2019)及行业规范,解答如下:

1 **门厅更衣室设置**:男女一更、二更非强制要求,可根据实际人员流动管理需要灵活设计;

2 **洁净区内更衣安排**:建议按性别划分独立区域,以降低交叉污染风险;

3 **进出通道分离性**:必须设置独立物料/人员出入通道并配备气闸室或缓冲间,确保洁净环境可控。

若产品无高致敏性,可通过风险评估优化布局,但需符合YY 0033等法规对洁净区的基本管控要求。

【鼠鼠还在学习中,内容仅供参考(药搭GMP软件提供技术支持)
回复

使用道具 举报

药士
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
首先安洁净度来说没有C+A这种说法,C是环境等级,A应该是设备内部环境(这应该属于设备确认)
1一更一般区二更洁净区都是必须有的
2洁净区必须设计二更分男女,要不男女在一起换衣服不合适
3进出通道你要明确是指的什么,是人还是物料还是成品说清楚
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 前天 08:23 | 显示全部楼层
毛驴张 发表于 2025-8-18 19:11
首先安洁净度来说没有C+A这种说法,C是环境等级,A应该是设备内部环境(这应该属于设备确认)
1一更一般区 ...

谢谢答疑,进出通道指的是洁净区人流,是否需要有单独的进和出呢
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 前天 08:40 | 显示全部楼层
毛驴张 发表于 2025-8-18 19:11
首先安洁净度来说没有C+A这种说法,C是环境等级,A应该是设备内部环境(这应该属于设备确认)
1一更一般区 ...

谢谢解答,第三条我表达清楚,问的是洁净区是否必须设置独立的人流进出通道?

点评

C级进和出都走一更、二更、缓冲、就行  详情 回复 发表于 前天 11:07
回复

使用道具 举报

药士
发表于 前天 11:07 | 显示全部楼层
LittleSmile 发表于 2025-8-19 08:40
谢谢解答,第三条我表达清楚,问的是洁净区是否必须设置独立的人流进出通道?

C级进和出都走一更、二更、缓冲、就行
回复

使用道具 举报

发表于 前天 11:08 | 显示全部楼层
有A的话建议设置一更二更,产品非高毒高活的话,不是必须设置独立的通道
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 前天 13:13 | 显示全部楼层
毛驴张 发表于 2025-8-19 11:07
C级进和出都走一更、二更、缓冲、就行

进如顺序是一更(CNC)、缓冲(D)、二更(C)吧,二更和洁净区走廊之间需不需要设置一个缓冲或者气锁?

点评

顺序是一更(一般区)、二更(洁净区)、缓冲区(消毒)、洁净走廊  详情 回复 发表于 前天 16:59
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 前天 13:14 | 显示全部楼层
胖丁 发表于 2025-8-19 11:08
有A的话建议设置一更二更,产品非高毒高活的话,不是必须设置独立的通道

好的,谢谢,对于气锁和缓冲,什么情况下需要考虑?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 前天 16:59 | 显示全部楼层
LittleSmile 发表于 2025-8-19 13:13
进如顺序是一更(CNC)、缓冲(D)、二更(C)吧,二更和洁净区走廊之间需不需要设置一个缓冲或者气锁?

顺序是一更(一般区)、二更(洁净区)、缓冲区(消毒)、洁净走廊
回复

使用道具 举报

发表于 前天 17:01 | 显示全部楼层
LittleSmile 发表于 2025-8-19 13:14
好的,谢谢,对于气锁和缓冲,什么情况下需要考虑?

基于交叉污染的风险程度,毕竟气锁和缓冲间是介于一般区/CNC区和洁净区之间的屏障,用来防止外界空气受气流的影响进入到洁净区

点评

谢谢  发表于 前天 17:29
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 前天 17:31 | 显示全部楼层
毛驴张 发表于 2025-8-19 16:59
顺序是一更(一般区)、二更(洁净区)、缓冲区(消毒)、洁净走廊

不允许从一般区直接进入C级区吧,得有个过渡吧

点评

对的看下GMP指南上面写的很详细  详情 回复 发表于 前天 17:45
回复

使用道具 举报

药士
发表于 前天 17:45 | 显示全部楼层
LittleSmile 发表于 2025-8-19 17:31
不允许从一般区直接进入C级区吧,得有个过渡吧

对的看下GMP指南上面写的很详细

点评

好的,谢谢  发表于 前天 17:53
回复

使用道具 举报

药生
发表于 前天 19:47 | 显示全部楼层
用隔离器就简化人净
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-8-21 01:15

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表