甲类车间能否设置档案室和监控室(只用来看监控,不用于控制),我没有查到法规强制要求,大佬们有没有知道的?有的话麻烦截图一下
回复

使用道具 举报

药生
发表于 昨天 13:40 | 显示全部楼层
甲类车间是什么车间?

点评

甲类车间是按建筑使用用途及火灾危险性分为甲乙丙丁戊。  详情 回复 发表于 昨天 16:56
甲乙丙,应该是防爆等级  详情 回复 发表于 昨天 13:56
回复

使用道具 举报

大师
发表于 昨天 13:55 | 显示全部楼层
作为药学和医疗器械领域的专家,针对“甲类车间能否设置档案室和监控间”的问题回复如下:

目前没有查到法规强制禁止在甲类车间设置仅用于查看监控的监控室或档案室。但需注意,根据行业规范,精细化工项目的控制室、机柜间通常不应布置在甲、乙类厂房内。若确需设置,建议采用防爆设计并确保符合《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》(AQ3025-2010)等标准要求。具体实施前应咨询当地应急管理部门并进行安全评估。

(注:由于安全风险较高,实际操作中建议优先将此类功能区移至车间外独立建筑。)

【鼠鼠还在学习中,内容仅供参考(药搭GMP软件提供技术支持)

点评

谢谢解答  发表于 昨天 16:28
回复

使用道具 举报

大师
发表于 昨天 13:56 | 显示全部楼层
红烧牛肉面 发表于 2025-8-19 13:40
甲类车间是什么车间?

甲乙丙,应该是防爆等级

点评

学到了  详情 回复 发表于 昨天 14:59
回复

使用道具 举报

大师
发表于 昨天 14:39 | 显示全部楼层
这种安全类的,GMP人关注的比较少。
但,监控室应该有很多微机和显示器吧,这类的易产生电火花,怎么控制呢,

点评

可以参考楼上的解答,设置在车间以外的其他独立建筑  发表于 昨天 16:30
回复

使用道具 举报

药生
发表于 昨天 14:59 | 显示全部楼层
wzzz2008 发表于 2025-8-19 13:56
甲乙丙,应该是防爆等级

学到了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 昨天 16:56 | 显示全部楼层
红烧牛肉面 发表于 2025-8-19 13:40
甲类车间是什么车间?

甲类车间是按建筑使用用途及火灾危险性分为甲乙丙丁戊。
回复

使用道具 举报

发表于 昨天 19:25 | 显示全部楼层
------

甲类车间设置档案室与监控室的合规性分析

------

一、法规核心依据

  1. 《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)

      • 第3.3.8条:

甲类厂房内不应设置办公室、休息室等非生产性用房;确需贴邻时,需采用耐火极限≥3.0h的防爆墙(https://baike.baidu.com/item/%E9%98%B2%E7%88%86%E5%A2%99/7148157)分隔,且不得与厂房互通。

(档案室属于存储文件的非生产性场所,需按此条款执行)

  2. 《石油化工企业设计防火标准》(GB50160-2008)

      • 第5.2.16条:

控制室、机柜间、变配电所等有人值守场所,应独立设置并远离爆炸危险区,且与甲类装置的防火间距≥15m。

(仅用于“查看监控”的监控室若有人值守,需满足同等要求)

  3. 《危险化学品安全管理条例》:

要求严格划分危险区域与非危险区域,减少人员暴露风险。

------

二、档案室与监控室设置的合规性结论

  1. 档案室:

      • 禁止设置在甲类车间内部;

      • 替代方案:

贴邻设置时需采用防爆墙(https://baike.baidu.com/item/%E9%98%B2%E7%88%86%E5%A2%99/7148157)完全分隔(不可开门窗洞口),且档案室耐火等级≥二级。

  2. 监控室:

      • 无人值守(仅放置显示器):

可设置,但需满足以下条件:

          • 不与甲类车间互通(独立封闭空间,防火墙分隔);

          • 不存放可燃物(仅设置显示设备与线缆);

          • 电气设备符合防爆要求(Ex d IIB T4及以上)。

      • 有人值守(常态化监控):

需按控制室要求独立设置,防火间距≥15m,且建筑耐火等级≥一级。

------

三、实操建议

  1. 档案室:

      • 建议单独建于甲类车间外部(厂区非防爆区),通过防火门禁系统管理;

      • 若必须贴邻车间,需提交专项消防设计并取得消防部门审批。

  2. 监控室(无人值守):

      • 在甲类车间外墙设置独立设备间,安装防爆摄像头与信号传输装置;

      • 显示屏集中至厂区中央控制室(独立建筑物),实现远程监控。

  3. 合规验证步骤:

      • 委托安全评估机构编制《甲类车间布局合规性报告》;

      • 向当地应急管理局(原安监局)与消防部门备案设计图纸。

------

四、风险警示

  • 违规后果:

若在甲类车间内违规设置非生产性场所,可能被认定为重大安全隐患,面临停工整改、罚款(最高20万元)等处罚(依据《安全生产法》第99条)。

------

总结:甲类车间内部原则上禁止设置档案室;监控室若无人值守且符合防爆要求可设置,但有人值守需独立建设。建议通过外部独立用房解决存储与监控需求,确保合规性与安全性。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-8-20 02:46

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表