发表于 4 天前 | 显示全部楼层
我碰到过类似问题,你们定送风阀是什么形式的?可能是他的问题。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
查看最早的验证文件,才可以判断
回复

使用道具 举报

药士
发表于 3 天前 | 显示全部楼层

这和回风有什么关系,你担心风没有回过来?那应该检查机组送风量是否够了。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
PINE233 发表于 2025-9-5 15:09
AI的回答,不知道能否有帮助,希望楼主问题可以解决您好,您遇到的这个问题确实非常棘手,而且您的排查过程 ...

这个AI回复很详细,还有一个排除法。直接把房间的高效拆了测试风量,看有没有变化。如果变大了,有可能高效还是可能出了问题。如果无任何变化,那说明风管送风到末端的确变小了,还有BMS控制中,对系统的总送风量是怎么进行控制的?是不是在控制范围内,风机频率增加,风量没有变化到底只是你这个房间的风量没有变化还是说总送风量没有变化,如果只是房间没有变化,就是风管和阀门的问题,如果是总送风量没有变化,那么机组就有问题。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 昨天 21:19 | 显示全部楼层
只有这个房间风量少的话基本可以排除机组的问题了,看一下是不是该房间的送风阀门开度变了,跟以前的开度是否一样,尝试手动开大一点,观察高效压差和回风阀开度便能确定送风阀门开大之后该房间的送风量是否有变化,也能确认是不是阀门的原因。
回复

使用道具 举报