照度测试布点
依据《洁净室施工及验收规范》GB 50591-2010进行布点测试。
测试方法:测点距离地面0.8米,按1~2米间距布点,30㎡以内房间测点距离墙面0.5米,30㎡以上房间距离墙面1米。

那么具体每个房间的照度测试点位大家是怎么计算的呢?根据房间面积或长、宽画网格计算和画布点图么?

编辑了一个公式,方便点位数量评估,大家看一下是否合理:
微信图片_2025-11-11_161032_793.png

只提供房间面积或尺寸,想知道大概点位数量
最终要实地勘察和画布点图


回复

使用道具 举报

药生
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
你这个要是去算这些,那你啥也别做,就拿着书本学习去吧,这个只是说基本要求,你还整个公式出来,我就问你,操作人员测得时候会给你拿个计算器去算?照本宣科是好的,可是实际能否指导生产?不是说不能做,只是实际情况是操作员几个会给你去算这些,你只需要告诉他,在那个点位,距离地面多高,距离墙面多远,如此不是更好

点评

对的,这项测试不需要纠结。这个提问者就是太过于注重细节了,如果是电子厂或者半导体厂对这个要求是比较严格的。药厂其实对这项测试的结果数据不是太严格,合格即可就行。如果真要纠结,那么在设计的时候照明灯的布  详情 回复 发表于 前天 09:04
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
本帖最后由 34f54f29 于 2025-11-11 16:25 编辑
环湖 发表于 2025-11-11 16:18
你这个要是去算这些,那你啥也别做,就拿着书本学习去吧,这个只是说基本要求,你还整个公式出来,我就问你 ...

不好意思,忘了说了,这个是估算数量的时候用,不是写在方案里的,具体是要去实地评估和画图的
比如要委托第三方测试,要知道大概数量,还没有合作,只提供房间面积或尺寸
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
选几个有代表性的点就行了吧(比如离光源较远的点),再规定测试高度和离墙的距离。照度这个一般GMP检查不会很纠结,在平面布局图上标上测试点就行,具体几个没计算,凭感觉,说得清就行
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
大耳红脸环眼贼 发表于 2025-11-11 16:33
选几个有代表性的点就行了吧(比如离光源较远的点),再规定测试高度和离墙的距离。照度这个一般GMP检查不 ...

好的,谢谢。
那这样数量就不是按照方法布的了

嗯,照度测试的目的是为了照度满足活动需要
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
大耳红脸环眼贼 发表于 2025-11-11 16:33
选几个有代表性的点就行了吧(比如离光源较远的点),再规定测试高度和离墙的距离。照度这个一般GMP检查不 ...

就是觉得要满足GB这个要求,布起来比较繁琐,向大家请教一下怎么做
回复

使用道具 举报

药士
发表于 前天 08:57 | 显示全部楼层
你还是没有明白这个标准的意思,它对照度、噪音等布点规则说得有些模糊。就是让厂家可以根据自己的实际情况去布点,因为这个不是GMP的关键项,满足你们内部要求即可。布点原则从宽就可以了,关键是要比较容易通过。照度如果布点严苛,也会有地方有照度不足的情况。但是这个可以规避掉,所以这个不要纠结。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 前天 09:04 | 显示全部楼层
环湖 发表于 2025-11-11 16:18
你这个要是去算这些,那你啥也别做,就拿着书本学习去吧,这个只是说基本要求,你还整个公式出来,我就问你 ...

对的,这项测试不需要纠结。这个提问者就是太过于注重细节了,如果是电子厂或者半导体厂对这个要求是比较严格的。药厂其实对这项测试的结果数据不是太严格,合格即可就行。如果真要纠结,那么在设计的时候照明灯的布局和照度的测算要有专门的电气工程师用专业软件进行测算。然后对吊顶进行开洞布局灯的安装位置,然后通电之后要进行测试,如果有死角那么还要加装灯具。但是药厂不会对这个太纠结,有部分位点照度不足也会接受,主要是功能间的照度需要满足。还有房间的高度和灯具的亮度都会对工作面有影响。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 前天 09:13 | 显示全部楼层
cloudsky 发表于 2025-11-12 09:04
对的,这项测试不需要纠结。这个提问者就是太过于注重细节了,如果是电子厂或者半导体厂对这个要求是比较 ...

好的,谢谢。
请问,我看到有的OQ验证方案里写的测试方法步骤是GB的原话,如果布点数量不满足是不是不太合适?
具体位置在网格里,靠近风险点?还是也按照风险点布就可以,数量可以少?属于新厂房OQ验证的测试


内部测试和日常监控是根据SOP布点图测试,这个没有异议。

点评

这个是套用原话,布点数量就按照最低的布点满足即可。超出规定面积加最少的点位。布点均匀布置,怎么容易通过怎么布置。这个不要纠结,否则通过不了你们在这个测试打偏差整改更麻烦。因为涉及加装灯具,你觉得怎么搞  详情 回复 发表于 昨天 09:24
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 前天 09:15 | 显示全部楼层
cloudsky 发表于 2025-11-12 08:57
你还是没有明白这个标准的意思,它对照度、噪音等布点规则说得有些模糊。就是让厂家可以根据自己的实际情况 ...

好的,谢谢
回复

使用道具 举报

药士
发表于 昨天 09:24 | 显示全部楼层
34f54f29 发表于 2025-11-12 09:13
好的,谢谢。
请问,我看到有的OQ验证方案里写的测试方法步骤是GB的原话,如果布点数量不满足是不是不太 ...

这个是套用原话,布点数量就按照最低的布点满足即可。超出规定面积加最少的点位。布点均匀布置,怎么容易通过怎么布置。这个不要纠结,否则通过不了你们在这个测试打偏差整改更麻烦。因为涉及加装灯具,你觉得怎么搞呢,是买个大灯放在这里照明还要考虑插电和清洁卫生。如果在顶板加装灯具又要重新开洞,IQ都要重新来过了。你会如何选择?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 昨天 09:25 | 显示全部楼层
cloudsky 发表于 2025-11-13 09:24
这个是套用原话,布点数量就按照最低的布点满足即可。超出规定面积加最少的点位。布点均匀布置,怎么容易 ...

好的,懂了,谢谢你
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-11-14 03:25

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表