蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1860|回复: 21
打印 上一主题 下一主题
收起左侧

[空调系统] 高效过滤器的更换周期

  [复制链接]
药徒
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2025-11-13 09:29:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
想咨询一下各位老师,相应公司的高效多久更换一次,C级洁净区和D级洁净区的更换周期是否一致
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群
收藏收藏 分享分享 分享淘帖 好评好评 差评差评 @AI助手AI助手
回复

使用道具 举报

药士
沙发
发表于 2025-11-13 09:37:25 | 只看该作者
我这样回答吧,这个根据你们老板的经济实力进行规定的。
高效有的公司,尤其是外企一般是一年更换一次,也有半年一次的。平时要有BMS或者压差表对高效的阻力进行监控,并有记录,在高效过滤器的压差阻力值达到初始值的2倍时进行更换。当然还有如果压力值在监控过程中发现比初始压力值小太多也要查看高效是否破损需要更换。还有你们周期验证时间多长,如果验证时高效不通过测试也是需要更换的。
但是,如果你们公司是小公司老板对这个很敏感。那么你们的规定是3年更换一次,5年更换,或者10年再更换也行。只要审计不说问题,你们用到工厂倒闭也没问题。
回复

使用道具 举报

药徒
板凳
发表于 2025-11-13 09:51:01 | 只看该作者
学习一下     
回复

使用道具 举报

药生
地板
发表于 2025-11-13 09:51:18 | 只看该作者
这个没有死规定,但C级和D级的更换周期通常不一样。
C级区因为洁净级别更高,高效过滤器的更换频率一般比D级区更短,具体多久看压差、粒子监测数据和风险评估结果~
回复

使用道具 举报

药徒
5#
发表于 2025-11-13 09:56:23 | 只看该作者
文件里写:3-5年更换;实际:漏了再说
回复

使用道具 举报

药徒
6#
发表于 2025-11-13 10:10:23 | 只看该作者
3-5年吧,或者高效检漏没问题用着就行
回复

使用道具 举报

药师
7#
发表于 2025-11-13 10:20:37 | 只看该作者
CD级一年一换真的好有钱啊
回复

使用道具 举报

药士
8#
发表于 2025-11-13 10:23:48 | 只看该作者
这样回答吧,这个根据你们老板的经济实力进行规定的。
高效有的公司,尤其是外企一般是一年更换一次,平时要有BMS或者压差表对高效的阻力进行监控,并有记录,在高效过滤器的压差阻力值达到初始值的2倍时进行更换。当然还有如果压力值在监控过程中发现比初始压力值小太多也要查看高效是否破损需要更换。还有你们周期验证时间多长,如果验证时高效不通过测试也是需要更换的。
但是,如果你们公司是小公司老板对这个很敏感。那么你们的规定是3年更换一次,5年更换,或者10年再更换也行。只要审计不说问题,你们用到工厂倒闭也没问题。
回复

使用道具 举报

药生
9#
发表于 2025-11-13 10:37:58 | 只看该作者
周期3-5年,并结合环境监测数据、过滤器的日常维护程度等进行综合评价后确定是否更换
不能说的太绝对了
回复

使用道具 举报

药徒
10#
发表于 2025-11-13 12:15:09 | 只看该作者
确实是写个固定期··实际都是坏了才换
回复

使用道具 举报

药徒
11#
 楼主| 发表于 2025-11-14 14:57:44 | 只看该作者
谢谢各位老师的回复
回复

使用道具 举报

12#
发表于 2025-12-3 21:50:44 来自手机 | 只看该作者
lyluo922 发表于 2025-11-13 10:37
周期3-5年,并结合环境监测数据、过滤器的日常维护程度等进行综合评价后确定是否更换
不能说的太绝对了

请教一下过滤器维护做那些?小白

点评

完整性检测、风量测试、压差测试  详情 回复 发表于 2025-12-4 17:54
初、中效可以清洗、更换,高效只能更换  详情 回复 发表于 2025-12-4 09:13
回复

使用道具 举报

药生
13#
发表于 2025-12-4 09:13:27 | 只看该作者
蒲公英657770034 发表于 2025-12-3 21:50
请教一下过滤器维护做那些?小白

初、中效可以清洗、更换,高效只能更换
回复

使用道具 举报

药徒
14#
发表于 2025-12-4 09:19:18 | 只看该作者
可以根据每年验证数据进行评估,确定更换周期。
回复

使用道具 举报

药徒
15#
发表于 2025-12-4 09:30:56 | 只看该作者
看压差/测有泄露/5年,哪个先出问题就立即更换。高效5年以上需要出评估说明。
回复

使用道具 举报

16#
发表于 2025-12-4 11:43:22 | 只看该作者
CD级空调按管理规程进行捡漏,一般1-2年一次,检测有漏点且无法修复时更换,另压差超过初始值2倍更换,不规定更换时间,我们这样规定,检查老师也认可的。
回复

使用道具 举报

药徒
17#
发表于 2025-12-4 17:54:36 | 只看该作者
蒲公英657770034 发表于 2025-12-3 21:50
请教一下过滤器维护做那些?小白

完整性检测、风量测试、压差测试
回复

使用道具 举报

药徒
18#
发表于 2025-12-10 15:07:35 | 只看该作者
换?  用点钱就更要他命一样
回复

使用道具 举报

药徒
19#
发表于 2025-12-19 08:48:19 | 只看该作者
这个还是要根据周围的环境、换气次数、捡漏情况来定。一般5年左右。
回复

使用道具 举报

药生
20#
发表于 2025-12-22 18:07:53 | 只看该作者
高效过滤器更换的间接费用远大于它的直接费用,国际上头部制药企业高效过滤器的设计寿命与工厂相同。但国内高校过滤器由于技术问题,用不了几年就必须更换反而变成了常识......
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2026-1-7 16:20

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表