蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 441|回复: 13
收起左侧

[空调系统] 初效、中效更换后需要做哪些工作

[复制链接]
药徒
发表于 4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
初效、中效更换后需要做哪些必要的工作?  第二天需要正常生产
回复

使用道具 举报

大师
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
按你的描述,最佳的作法,销毁更换记录,下达封口令,问就说你们啥也没做
回复

使用道具 举报

药师
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
记录一下,完了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
初中效更换属于常规维护,记录就可以了,过滤器的合格证,材质证明等需要保存好。

点评

是的,属于正常更换  详情 回复 发表于 4 天前
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
是不是涉及到停机停产了,那你们有文件规定吗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
应该不用在验证空调系统吧,在空调系统使用和维护记录上登记更换物品,在开机时候记录各段压差,理论上压差值有变化
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
有几点,1,这次更换不是超过2倍压差才更换的吧,如果是要按照文件SOP执行,是否走偏差。不是超2倍更换,按照维护SOP写个维护单,做好初始阻力记录,更换初中效标识张贴到位。2,如果有BMS系统,风机定频运行,检查总风量是否有变化,变化量多大。观察压差是否有变化,是否在正常范围内。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
这不是很正常的操作吗,更换写好记录。重新记录新的初,中效压差。你不是以为也要和高效一样检漏之后才能使用吧?
回复

使用道具 举报

药神
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
文件都没规定?先签批文件,再执行
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
1.文件是否有?净化空调标准操作规程(或维护保养规程)2.洁净区是否有活性产品?是否多台系统停机?需要评估停机是否影响其他未停机区域?需要确认多台空调停机开机的顺序。3.另外还需要评估更换初中效意味着空调停机,停机的话,洁净区应有相应的操作及其管理文件。4.停机更换操作(记录)。5.开机送风,记录初阻力。6.洁净区恢复送风后相关操作(如清洁消毒、甚至是灭菌).
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
YHLajz 发表于 2025-11-13 10:31
初中效更换属于常规维护,记录就可以了,过滤器的合格证,材质证明等需要保存好。

是的,属于正常更换
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
首先查看你们相关文件是否有相关规定,如有,按文件规定执行,若没有,更换初中效后记录初始压差及房间压差,将合格证及材质证明留底备查即可。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
做好记录,把初始压差标签改了。运行看看有没问题。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-11-17 12:51

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表