如题,新做完清洁验证的厂房,在进行环境检测时发现在一个房间(B级2平方左右)出风正下方一个点总是5.0μm超标,想问问各位前辈有没有这方面的经验,还望不吝赐教,感谢。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
我们质量坚持布点没有问题,现在偏差调查也很难开展。

点评

你问问他们布点原则是啥?怎么评估得,回风口下方可以认为是最差环境会影响监测,评估后不做点位,出风口(送风口)下方就算是B级也是湍流,正下方可能吹不到易出现粒子置换慢得情况,也就造成粒子指标偏高  详情 回复 发表于 3 天前
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
距离是重点
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
微信截图_20251117155529.png

可以看看是否有散流板,以及取样位置附近是否有回风柱/泄压阀
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
最新国标,你可以看下,里面确定采样点那块内容,另外你这个房间就这么点大,布点怎么布都避不开风口吧

GB/T 16292-2025 医药工业洁净室(区)悬浮粒子的测试方法.pdf

474.7 KB, 下载次数: 29

点评

感谢分享  详情 回复 发表于 3 天前
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
诺诺ヘ 发表于 2025-11-17 15:56
可以看看是否有散流板,以及取样位置附近是否有回风柱/泄压阀

散流板有的,回风距离取样点大概一米多点。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
LLZz 发表于 2025-11-17 15:58
最新国标,你可以看下,里面确定采样点那块内容,另外你这个房间就这么点大,布点怎么布都避不开风口吧

嗯嗯,谢谢分享,确实房间比较小,很难完全避开风口,而且目前也准备调整调整自净时间看看会不会改善,可能是延迟时间不够导致自净不充分。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
5.0超标,理论上高效不漏的情况那就是人员的原因了
回复

使用道具 举报

药神
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
高效过滤器有漏点?房间打扫的干不干净?
回复

使用道具 举报

药师
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
房间卫生没问题?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
1、先确认高效是否泄露
2、检查房间卫生有没有做到位
3、检查绝压,相对压差是否正确
4、检查检测人员的衣服是否清洗干净
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
大粒子超标,基本就是人员的污染或者过滤器的问题。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
这个很简单,首先你们要检查你们的卫生环境问题。这个不是高效漏了,如果漏了0.5首先就过不去,因为它拦截的是小颗粒。大颗粒基本就过不了,这个就是你们的房间的清洁卫生情况出问题了。然后你要看房间里面是不是有其他污染源,如果有就要把东西移开。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
定光 发表于 2025-11-17 15:44
我们质量坚持布点没有问题,现在偏差调查也很难开展。

你问问他们布点原则是啥?怎么评估得,回风口下方可以认为是最差环境会影响监测,评估后不做点位,出风口(送风口)下方就算是B级也是湍流,正下方可能吹不到易出现粒子置换慢得情况,也就造成粒子指标偏高
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
理论上送风口下不具有代表性是因为送风口下的环境通常洁净度较好,不能代表整个房间。几个调查方向:1人员污染,由于采样时人员在设备旁边导致;2自净不彻底,因为开关门导致的房间乱流导致监测初期房间未能自净彻底;3房间没清洁干净,包括墙壁和散流板,安装时散流板没有清干净;4送回风设计导致房间有涡流
回复

使用道具 举报

药生
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
LLZz 发表于 2025-11-17 15:58
最新国标,你可以看下,里面确定采样点那块内容,另外你这个房间就这么点大,布点怎么布都避不开风口吧

感谢分享
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 前天 10:00 | 显示全部楼层
整个贴子都没讲清楚,是回风口还是送风口,大家讨论的倒热闹
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 昨天 08:11 | 显示全部楼层
devoter2000 发表于 2025-11-19 10:00
整个贴子都没讲清楚,是回风口还是送风口,大家讨论的倒热闹

审题不认真,“出风正下方”,你猜是回风口还是送风口?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 昨天 08:13 | 显示全部楼层
总是这个点,肯定有问题,扒开管路看看
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-11-21 04:33

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表