以下是三个阶段需要完成的具体测试项目与接受标准示例:
[td]| 阶段 | 主要目的 | 关键测试项目举例 | 核心接受标准与要点 | | IQ | 确认系统按设计图纸和规范正确安装。 | 1. 文件核对:设计图纸、PID图、材质证明(需316L及以上不锈钢)、阀门仪表证书、焊接记录(如适用)。
2. 硬件检查:管路材质、坡度(防积水)、标识、焊接/连接质量、过滤器安装。
3. 竣工检查:核对所有组件、报警器、减压阀、排放口的安装位置与设计一致。 | 所有安装必须100%符合经批准的设计规范。材质证书齐全,焊接记录完整可追溯。 | | OQ | 确认系统各单元及整体能按设计参数正常运行。 | 1. 安全功能测试:压力安全阀起跳、气体泄漏报警、低氧浓度报警(氧气间)、紧急切断。
2. 控制功能测试:出口压力调节稳定性、流量控制精度、自动切换功能(如果有主备气源)。
3. 关键仪表校准:压力表、流量计、氧浓度分析仪(对于氧气)的读数准确。 | 所有安全联锁和报警功能必须100%有效。控制参数(如压力、流量)可在设定范围内稳定调节。 | | PQ | 证明系统能持续、稳定地产出符合质量要求的气体。 | 1. 稳定性运行测试:系统在模拟生产负载下,连续运行至少7天(或更长时间)。
2. 气体质量测试:在运行周期内,对所有使用点进行取样检测。
- 氧气:纯度(≥99.5%)、水分露点(如≤-40℃)、含油量、微生物限度(如适用)、无菌/内毒素(如用于无菌产品)。
- 二氧化碳:纯度、水分、一氧化碳等杂质含量、微生物限度、无菌/内毒素。
3. 最差条件测试:模拟最大和最小用量下的供应稳定性。 | 所有使用点的气体质量指标必须持续、稳定地满足企业内控质量标准(通常严于国标)。这是放行的决定性证据。 |
|