蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 302|回复: 8
收起左侧

[日常管理] 阳性菌室压差设置

[复制链接]
发表于 4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请教大佬们,现在在设计非无菌原料药新药厂,C级阳性菌室对于一般区是正压还是负压啊,还是都可以?因为我们的物品需要从一般区通过传递窗传入阳性室,所以对于这点比较疑问


一般是怎么设计的呀??
回复

使用道具 举报

药生
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
洁净区对一般区是正压、阳性操作间对其它连接的房间相对负压(哪边风险高风险哪边相对负压)
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
八档丶电风扇 发表于 2026-3-6 14:54
洁净区对一般区是正压、阳性操作间对其它连接的房间相对负压(哪边风险高风险哪边相对负压)

好的,谢谢
回复

使用道具 举报

药生
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
阳性间对非洁净区(一般区)为正压,对相邻房间为负压,阳性间的回风一般设置为直排,不回新风系统
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
沙发说的对
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
阳性间对非洁净区(一般区)为正压,相邻房间时负压,而且排风需设计为直排
回复

使用道具 举报

药师
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
这个很好理解
洁净区不能让空气进去污染
阳性区不能让污染物出去
回复

使用道具 举报

药生
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
阳性必须负压
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 昨天 09:34 | 显示全部楼层
有污染的房间压差设计为相对负压,防止污染物外泄,通过回风直排系统防止污染物通过循环系统进入空调系统