空调净化系统(D级),臭氧灭菌时,请问操作间臭氧浓度达到多少能符合消毒要求。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 前天 14:02 | 显示全部楼层
记得应该是5~30mg/m3,一般都是选择的10mg/m3,浓度保持的时间2个小时吧。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 前天 14:07 | 显示全部楼层
10ppm以上30min
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 前天 14:13 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 前天 14:33 | 显示全部楼层
可以参照GB28232-2020 臭氧消毒器卫生要求,浓度、湿度、维持时长都有要求。还有,臭氧不算灭菌,只能算消毒
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 前天 14:53 | 显示全部楼层
浓度5mg/m3~30mg/m3,相对湿度≥70%,作用时间30min~120min
生成去水印图片.png

GB 28232-2020臭氧消毒器卫生要求.pdf

1.2 MB, 下载次数: 19

回复

使用道具 举报

药生
发表于 前天 15:08 | 显示全部楼层
这个根据你们的实际情况评估,根据设备/物料/厂房等等自己评估,2.5~15ppm,都可以,一般的企业是不低于10ppm
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 前天 15:51 | 显示全部楼层
消毒时,相对湿度能达到70%吗?尤其是冬天
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 前天 15:58 | 显示全部楼层
第三方检测,有需要可以联系我15801080208
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 前天 17:54 | 显示全部楼层
谢谢分享。
回复