通常压缩空气验证里 那些只用于设备机械驱动的压缩空气要不要测试吗(据说要测试压力?)
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-26 13:48:30 | 显示全部楼层
一般不需要测试,总口+洁净使用点一般就够了
当然也有人说,机械驱动在无菌区的话也有影响,那么他不懂得风险评估的意义
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-26 13:51:48 | 显示全部楼层
你当然需要检测压力了   
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-26 13:57:28 | 显示全部楼层
压力还需要检测吗?在你的压力表那读书不可以吗?别说压力表没有校验。

点评

支持这样的说法  发表于 2015-1-26 15:37
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-1-26 13:58:41 | 显示全部楼层
野性之吻 发表于 2015-1-26 13:51
你当然需要检测压力了

各个使用点看压力?我觉得只要在运行确认是看空压机的压力即可了吧

点评

不是看空压机的压力吧 空压机的压力 只是设备能够达到的压力 而与你车间设备无关 首先你的保证 压力的符合你设备运行参数的要求 然后还需要确认 车间设备开启后 最适合压力上下线 压差小的 浪费能源 压  详情 回复 发表于 2015-1-26 14:32
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-26 14:32:59 | 显示全部楼层
zlwwinner 发表于 2015-1-26 13:58
各个使用点看压力?我觉得只要在运行确认是看空压机的压力即可了吧

不是看空压机的压力吧   空压机的压力 只是设备能够达到的压力  而与你车间设备无关  

首先你的保证 压力的符合你设备运行参数的要求

然后还需要确认 车间设备开启后 最适合压力上下线  压差小的  浪费能源  压差太大 使用点压力无法满足



回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-26 14:41:37 | 显示全部楼层
有这么个说法:在洁净区的压缩空气,哪怕是只用于设备气动源的,也是需要按照向关键点一样监测。如果确认压缩机的能力,就读压缩机的压力,如果确认空压系统是否满足需要,就模拟使用情况,读取送气压力。不知道我说的对不对?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-26 14:51:36 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-26 17:14:45 | 显示全部楼层
lvjiancheng 发表于 2015-1-26 13:48
一般不需要测试,总口+洁净使用点一般就够了
当然也有人说,机械驱动在无菌区的话也有影响,那么他不懂得风 ...

赞同,完全没必要,总送和洁净用气点检测就行了。当然管道保压测试,清洁吹扫(最好再加上脱脂清洗)、使用点压力确认还是需要的。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-8-28 17:39

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表