蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 3278|回复: 17
收起左侧

[工程设计] 洁净空调系统直排更改

[复制链接]
药徒
发表于 2014-2-21 12:53:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
我公司厂房有几个房间需要改成直排的,请大神们给看看怎么改合适。新厂房,风管已安装完毕,突然发现有几个房间(结晶、干燥)会有有机试剂挥发,是否需要把房间改成直排负压,是把回风直排,还是在增加一个排风罩(结晶、干燥的设备不是很大50L),那个更合适。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-2-21 13:20:33 | 显示全部楼层
个人观点,建议直排。回风直排。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-21 13:28:55 | 显示全部楼层

回帖奖励 +3 金币

有机溶剂挥发,建议回风直排。并将设备排口引至室外,利于安全及员工劳动保护。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-21 13:31:45 | 显示全部楼层
也是建议直接改为直排,省的到时因为排风罩的问题进行讨论
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-2-21 13:34:13 | 显示全部楼层
幻影 发表于 2014-2-21 13:20
个人观点,建议直排。回风直排。

O(∩_∩)O谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-2-21 13:34:26 | 显示全部楼层
爱雨山 发表于 2014-2-21 13:31
也是建议直接改为直排,省的到时因为排风罩的问题进行讨论

O(∩_∩)O谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-21 13:35:13 | 显示全部楼层
建议回风直排,但在该工序停止生产时,直排风机必须运行,否则,压差有变化。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-21 13:58:26 | 显示全部楼层
建议直排。回风直排。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-21 13:59:28 | 显示全部楼层
这个应该是安全上面的要求,这个要看你们当地的安监机构的建议,我的建议是不改变回风管,只要增加直排管道就可以,然后直排及回风做好回排切换,这样如果你们是臭氧灭菌的话,这个是必需的,不然全直排,臭氧浓度是不会符合要求的,如果不是臭氧消毒,则不存在此问题。

点评

赞同  发表于 2014-2-21 14:46
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-21 14:01:34 | 显示全部楼层
建议回风直排
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-2-21 15:40:02 | 显示全部楼层
chixid 发表于 2014-2-21 13:59
这个应该是安全上面的要求,这个要看你们当地的安监机构的建议,我的建议是不改变回风管,只要增加直排管道 ...

您的意思就是,我在用的时候用直排,设备不用的时候就改为回风,是这样的吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-22 20:46:51 | 显示全部楼层
改直排,臭氧消毒时关闭排风机
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-25 13:10:37 | 显示全部楼层
诡秘00 发表于 2014-2-21 15:40
您的意思就是,我在用的时候用直排,设备不用的时候就改为回风,是这样的吗?

就是这样,不然你们消毒时可以使用回风。但这个的前提直排及回风必需要连锁,不然你们图纸审评时,安评那里很难通过的。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-2-25 13:21:21 | 显示全部楼层
从安全的角度考虑,肯定是排风罩更合适,回风直排的话,该房间内任何位置都会有挥发的溶剂,对员工不利
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-25 13:46:02 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2014-2-25 13:21
从安全的角度考虑,肯定是排风罩更合适,回风直排的话,该房间内任何位置都会有挥发的溶剂,对员工不利

学习了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-25 14:41:01 | 显示全部楼层
林峰 发表于 2014-2-22 20:46
改直排,臭氧消毒时关闭排风机

你测过这时的臭氧浓度吗?我们测过如果没有回风的他的浓度只有2ppm左右。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-26 10:34:25 | 显示全部楼层
我们这只测了主要房间的臭氧浓度,想了一下,还是楼上之前说的合理。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-26 14:18:00 | 显示全部楼层
我们这有一酊剂车间,生产操作区是直排的,臭氧消毒时直排风机关闭,打开操作区与辅助区的缓冲通道就可以了。因为在正常情况下操作区相对辅助区是要保持负压的,而自排风机关闭后操作区的压力会大于辅助区,这样整个洁净区就会形成循环的。我觉得回风与直排进行切换控制会浪费空间或影响效果,同时也增加了不安全因素。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-12-14 06:41

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表