[空调系统] 体外诊断的空调系统验证的运行确认

[复制链接]
发表于 2017-6-23 15:30:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
体外诊断企业的空调系统的首次验证,大家高效检漏是怎么做的?请教!!!性能确认这一块主要是那些项目
回复

使用道具 举报

发表于 2017-7-10 13:01:56 | 显示全部楼层
有条件的PAO,没条件就用尘埃粒子计数仪扫描。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-6-23 16:46:31 | 显示全部楼层
高效检漏我们都是外包的,
回复 支持 反对

使用道具 举报

药士
发表于 2017-6-24 08:45:30 | 显示全部楼层
没PAO的那套设备,就外包了,找人借到来做也好。
来自安卓客户端来自安卓客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-6-24 11:21:20 | 显示全部楼层
请药检所来做。
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-7-6 17:10:12 | 显示全部楼层
气溶胶发尘光度计扫描法
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-7-10 13:06:58 | 显示全部楼层
最好请药检所的来测试,变相给官方送点钱