蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 3301|回复: 11
收起左侧

[设施设备] 纯化水系统制水不稳定,电导率忽高忽低?

[复制链接]
药徒
发表于 2017-2-23 10:08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
今天电导率合格,明天又不行?哪位大侠能告知是什么原因吗?

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-2-23 10:24:48 | 显示全部楼层
已有的信息太少,大侠都不好猜
回复

使用道具 举报

发表于 2017-2-23 11:06:39 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-2-23 11:50:00 | 显示全部楼层
从原水开始自查啊!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-2-23 11:56:44 | 显示全部楼层
提供的信息的确有点少,建议更换反渗透膜或增加一级
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-2-23 12:50:12 | 显示全部楼层
你们的纯化水是不是只经过RO膜过滤的,我们公司之前也统计过了一些RO膜出来后电导率的数据,和原水的水质有很大的关系,不过加上EDI之后,电导率会好的很多,建议你们纯化水机加装EDI,效果应该不错。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-2-23 12:51:25 | 显示全部楼层
这个可以看看是不是取样人员的问题
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2017-2-23 14:52:53 | 显示全部楼层
那些点不合格?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-2-24 08:38:18 | 显示全部楼层
原水季节性波动影响较大,另外电导率不是一个敏感指标有局限性,如果后面有紫外杀菌最好日常监控toc而不是电导率,因为生物或化学有机物污染物分解会使电导率上升
回复

使用道具 举报

发表于 2017-2-24 12:25:39 | 显示全部楼层
水温,进水水质,前处理(砂滤、软化、活性炭)、后处理(一级或二级反渗),每个点都看一下。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-3-1 11:52:26 | 显示全部楼层
吖倪吖赛 发表于 2017-2-23 12:50
你们的纯化水是不是只经过RO膜过滤的,我们公司之前也统计过了一些RO膜出来后电导率的数据,和原水的水质有 ...

我们的原水用的是井水,都是经过RO膜过滤的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-3-2 14:42:53 | 显示全部楼层
宗徽 发表于 2017-3-1 11:52
我们的原水用的是井水,都是经过RO膜过滤的

我们公司买的水机水是经过两级RO膜的,经过两级RO膜的水电导率由于原水的问题也不是很稳定,经常在警戒线附近,不过通过EDI后的水电导率要好很多。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-10-3 10:36

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表