蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1707|回复: 9
收起左侧

[制药用水] 出水压力监测问题?

[复制链接]
药徒
发表于 2017-9-28 15:12:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
纯化水制备系统:出水压力表不装没关系把?通过回水流量表监测流速是否可以?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-9-28 16:39:12 | 显示全部楼层
我认为可以吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-9-28 19:21:37 | 显示全部楼层
不能,假如出了问题,出水压力不够则无法排除
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2017-9-28 22:07:29 | 显示全部楼层
分配系统出水的压力表应该是用于监测卫生级离心泵的运转状况,而回水的压力表在于保证相应的喷淋效果。@石头968 老师确认一下!

点评

制备系统出水,不装也可以,RO前后都有压力表 分配系统总出,最好还是装吧,便于泵频的控制与压力报警,当然泵频主要依靠回水流速(或压力)控制。  详情 回复 发表于 2017-9-29 17:54
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-9-29 10:17:42 | 显示全部楼层
你到底说的制备系统还是分配输送系统?
回复

使用道具 举报

发表于 2017-9-29 10:26:14 | 显示全部楼层
坐等大神答案
回复

使用道具 举报

发表于 2017-9-29 10:27:09 | 显示全部楼层
小小男人 发表于 2017-9-29 10:17
你到底说的制备系统还是分配输送系统?

我也有同样的疑问,如果是分配系统是否可以?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-9-29 10:42:23 | 显示全部楼层
这个装个压力表才多少成本,想问楼主,为啥不装
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2017-9-29 17:54:13 | 显示全部楼层
beiwei5du 发表于 2017-9-28 22:07
分配系统出水的压力表应该是用于监测卫生级离心泵的运转状况,而回水的压力表在于保证相应的喷淋效果。@石 ...

制备系统出水,不装也可以,RO前后都有压力表
分配系统总出,最好还是装吧,便于泵频的控制与压力报警,当然泵频主要依靠回水流速(或压力)控制。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-10-29 14:21:40 | 显示全部楼层
要看你的系统是否是自动化的系统,如果是恒压变频供水的,需要在出水增加压力监测,回水安装流量及压力用于恒压的反馈,出水安装压力监测用于恒压PID调整时的泵自动调频,压力超限保护。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-9-16 11:12

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表