蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 4419|回复: 4
收起左侧

[辅助设备] 请教 洁净室空调系统的加湿蒸汽

[复制链接]
大师
发表于 2018-8-8 14:40:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请教各位专家,洁净室的空调系统加湿,D级区采用厂区蒸汽plant steam 可以吗。之前这样设计过,D级采用厂区蒸汽,C级和B级采用洁净蒸汽;后来听药厂的用户说,GMP检查时让把D级区也改成洁净蒸汽了。自己查了GMP指南和ISPE的water and steam system, 也还是没搞清楚,到底D级区采用厂区蒸汽还是洁净蒸汽,哪里有明确的要求描述。各位专业了解到的药厂里,D级区是使用什么蒸汽啊。感谢!
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2018-8-8 14:44:06 | 显示全部楼层
我认为空调加湿段本身就在非洁净区,使用纯净蒸汽没有意义。因为空调机组都是从室外取新风。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-8-8 14:55:17 | 显示全部楼层
ISPE water and steam system 里面有
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2018-8-8 15:30:12 | 显示全部楼层
如果只是生产原料药和口服药品,还要买纯蒸汽发生器吗?
基于风险选择,使用工业蒸汽时,需要确保锅炉水质不含非法添加物及有害成分……经过过滤的洁净工业蒸汽……
当然了没有法规依据,只是风险评估……
回复

使用道具 举报

大师
 楼主| 发表于 2018-8-8 22:08:31 | 显示全部楼层
lszeric 发表于 2018-8-8 14:55
ISPE water and steam system 里面有

在7.5条是有相关论述的,但只是明确了无菌灌装和配液区需要洁净蒸汽,对于C级和B级区使用洁净蒸汽肯定是没疑问的。我主要是想问,D级区可否使用厂区蒸汽,尤其是服务于C级区的D级区,例如D级的缓冲液需要送至C级区使用。如何确定厂区蒸汽不含胺和联胺类物质,并不会对产品造成影响,各位专家们是否遇到过类似的情况。