发表于 2019-5-7 17:22:22 | 显示全部楼层
juliahe 发表于 2019-5-7 09:25
谢谢各蒲友答复,唉,领导一听说不换通不过GMP,所有的龙头都换了,连洗手的也换了个取样阀上,洗手要感应的 ...

可以不用感应
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-7 17:38:52 | 显示全部楼层
楼主一开始居然是用水龙头?你们公司的质量负责人或经理是不是菜鸟啊?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-7 17:41:11 | 显示全部楼层
weiaizoutianya 发表于 2019-5-6 11:53
方便取样的就直接在使用点取样,不方便的就安装取样阀,使用点一般都是直接取样不用安装取样阀的。

同意,一般取水口就行,如果没法取水口取样再加取样阀
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-8 13:21:02 | 显示全部楼层
juliahe 发表于 2019-5-6 14:23
谢谢各蒲友的答复,之前洁净厂房建设时,使用点安装的都是直接开的那种龙头,当然洗手是感应式的龙头,但后 ...

看你的照片上,也没有看到什么取样阀啊 ?

两张照片上有黑色旋钮的隔膜阀,那就是零死点T型隔膜阀,现在药厂纯化水系统上阀门的标准配置,没有你说的什么取样阀啊,概念中取样阀都是安装在硬连接管道上的比较小的阀门,比如CIP储罐入水口(这个CIP储罐入水口作为一个用水点,但是不方便取样),那就在入水口地方做个三通,安装一个很小的取样阀,专门用于取样。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-5-8 14:42:36 | 显示全部楼层
wangtutu0519 发表于 2019-5-8 13:21
看你的照片上,也没有看到什么取样阀啊 ?

两张照片上有黑色旋钮的隔膜阀,那就是零死点T型隔膜阀,现 ...

谢谢你的回复,好的,明白了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-9 10:46:01 | 显示全部楼层
没有说一定要有取样阀,只有一些不能直接取样的点才需要额外的取样阀。
用水点能够直接取样是最好的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-9 13:24:22 | 显示全部楼层
应该可以的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-10 15:14:31 | 显示全部楼层
juliahe 发表于 2019-5-6 14:23
谢谢各蒲友的答复,之前洁净厂房建设时,使用点安装的都是直接开的那种龙头,当然洗手是感应式的龙头,但后 ...

纯化厂家给你们换的是黑色隔膜阀,这么做是对的,你们原来建厂时的龙头肯定是不对的
另外,黑色的那个阀门不是取样阀是隔膜阀
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-10 15:18:18 | 显示全部楼层
wangtutu0519 发表于 2019-5-8 13:21
看你的照片上,也没有看到什么取样阀啊 ?

两张照片上有黑色旋钮的隔膜阀,那就是零死点T型隔膜阀,现 ...

是啊,我也没看到取样阀在哪,可能是把隔膜阀当取样阀了吧,纯化水注射用水系统就应该是隔膜阀,厂家改对了啊
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-5-11 11:05:14 | 显示全部楼层
懒惰的鱼 发表于 2019-5-10 15:14
纯化厂家给你们换的是黑色隔膜阀,这么做是对的,你们原来建厂时的龙头肯定是不对的
另外,黑色的那个阀 ...

谢谢你的解说,这下我明白了。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-5-12 21:17:33 | 显示全部楼层
纯化水管道这么细,流量有多大?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-5-13 09:15:50 | 显示全部楼层
juliahe 发表于 2019-5-7 09:25
谢谢各蒲友答复,唉,领导一听说不换通不过GMP,所有的龙头都换了,连洗手的也换了个取样阀上,洗手要感应的 ...

第一:医疗器械纯化水系统取样点不必安装取样阀,就是普通的阀门就可以了。
第二:至于洗手需不需要感应的,看公司自己的经济情况,原则上并不需要,有的话更好,方便。

点评

医疗器械纯化水系统 的检测指标都有哪些 , 只有理化指标没有微生物指标吗 ? 如果没有微生物指标,你可以用自来水龙头,甚至都可以不需要循环,对吧?  详情 回复 发表于 2019-5-28 15:36
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-5-13 09:16:45 | 显示全部楼层

蒸馏法。。。。。。。。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-17 15:12:54 | 显示全部楼层
这是使用点,可以直接取样,当需要设定取样的地方安装取样阀,使用点方便取样的直接取样。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-5-17 16:18:30 | 显示全部楼层
加取样阀就是为了方便取样
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-28 15:36:58 | 显示全部楼层
王大锤-1994 发表于 2019-5-13 09:15
第一:医疗器械纯化水系统取样点不必安装取样阀,就是普通的阀门就可以了。
第二:至于洗手需不需要感应 ...

医疗器械纯化水系统  的检测指标都有哪些 , 只有理化指标没有微生物指标吗 ?

如果没有微生物指标,你可以用自来水龙头,甚至都可以不需要循环,对吧?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-5-28 16:08:17 | 显示全部楼层
wangtutu0519 发表于 2019-5-28 15:36
医疗器械纯化水系统  的检测指标都有哪些 , 只有理化指标没有微生物指标吗 ?

如果没有微生物指标, ...

我所说的普通阀门指的是:对于纯化水设备使用的阀门一般要求使用卫生级无死角的隔膜阀。GB 50913-2013 医药工艺用水系统设计规范要求纯化水设备阀门优先选用隔膜阀,T 型阀(零死角阀)、无死角的卫生级阀门等。
从业多年的人员不会对此一无所知,用自己的思维来异想天开,使用家里的自来水龙头,想想也不可能。蒲友不要靠着混迹论坛多年,来此秀秀自身的优越感,连一个刚进药企的菜鸟都知道的事,何必在这里大张旗鼓的声讨,没得意义,也未必显得自身过于愤世嫉俗。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-5-28 16:09:16 | 显示全部楼层
接楼上上图看看这个阀门长啥样
5b430daedb296.jpg
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2019-5-28 16:32:20 | 显示全部楼层
你图片上的是属于隔膜阀,一般用水点都是使用这种阀门,你说的取样阀是不是像总供水口,总回水口那种安装在管道上用于取样的小阀门?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-8-25 14:39

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表