房间测两个点的悬浮粒子均合格,但是该房间的UCL不合格,这是什么原因?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-3-11 16:32:56 来自手机 | 显示全部楼层
正常,,我们也经历过,都怀疑设备问题了。单点的测量值都很低,最后置信度就不合格了。但
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-3-11 16:33:36 来自手机 | 显示全部楼层
asd2997610 发表于 2021-03-11 16:32
正常,,我们也经历过,都怀疑设备问题了。单点的测量值都很低,最后置信度就不合格了。但

我说的正常是口头语气,,,
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-3-11 16:37:49 | 显示全部楼层
原因在那吗,两个点的差距越大,UCL也越大
回复

使用道具 举报

发表于 2021-3-11 16:38:04 | 显示全部楼层
可能是数量相差的数值太大了,导致的UCL值数据高
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-3-11 18:45:12 | 显示全部楼层
最新的法规要求,无须计算UCL值了,最大粒径能满足要求即可。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-3-11 19:39:05 | 显示全部楼层
其实我感觉就是房间内气体乱流,离子分布不均匀,需要持续自净
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-3-12 08:27:26 | 显示全部楼层
iso现在不要求计算UCL了。。
可以设置多测试几个点。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-3-12 08:54:56 | 显示全部楼层
还在算UCL,自找麻烦。单点判断合格就算通过,
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-3-12 11:34:30 | 显示全部楼层
哪里可以看到不用计算UCL了吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-3-12 14:17:18 来自手机 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-3-12 14:27:37 | 显示全部楼层
两个点的情况不均一,可能和送风回风位置、设备摆放布局,人员动作等相关,单点都能过的话可以判断通过
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-3-16 17:02:51 来自手机 | 显示全部楼层
目前不算UCL了,房间内所有的单个点合格,算合格
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-9-11 07:23

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表