蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
12
返回列表 发新帖
收起左侧

[工程设计与设备选型] C级洁净区温湿度组合问题

[复制链接]
药徒
 楼主| 发表于 2021-7-16 15:47:37 来自手机 | 显示全部楼层
佛系青年 发表于 2021-07-16 15:01
为什么要研究这个组合?按这个范围写它不香吗

因为可能出现湿度超70%的可能
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-7-16 22:21:34 来自手机 | 显示全部楼层
nikonpro 发表于 2021-7-16 08:31
我看上面网友说没有强制要求,那为什么这个温湿度组合不行呢

老兄,洁净区绝对含水量是没意义的,同一个绝对含水量可以对应多个不同的压强、温度和湿度,就比如某一个绝对含水量(在你所说的范围)常压下,15℃时相对湿度达到了70%,但是20℃时相对湿度为60%(我只是打个比方,没有去算),湿度70%相比60%更容易凝结成水滴,干燥物料暴露在空气中更容易潮湿;当30℃时相对湿度为50%,此时的温度微生物繁殖速度会更快,并且人体已经不适合,产生的汗水也会加速人体表面微生物的污染。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-7-17 14:28:40 | 显示全部楼层
通常检查的一看温度18-28℃,湿度45-65%RH范围,不会说什么,否则,就有疑问。