看法规说C级和D级要求温度18-26度,湿度45-65%。
那么想问一下组合范围是不是18℃45%RH到26℃-65%RH的范围呢?这个范围可以换算成绝对湿度范围(9.99-15.84mg/m3)。
那么可以看到比如20℃75%RH(绝对湿度12.98mg/m3)的条件也是在上面的那个绝对湿度范围,为什么就不能说是符合法规的温湿度条件呢?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-7-16 07:46:30 | 显示全部楼层
这是个数学问题,18℃时的45-65%,与26℃的45-65%,都能换算一个绝对含水量范围值,但是,这两个区间绝对不允许简单相加,就比如20℃75%RH(绝对湿度12.98mg/m3),是的,好像在这个范围内,问题是,相对湿度达到了75%,那么,错在哪里,错在你没有理解相对湿度的概念(你可以去百度一下)。
相对湿度的重要性要大于绝对含水量,因为相对湿度本身绑定温度。不同物质在不同温度下,其表层水分挥发或吸湿与空气相对湿度密切相关,所以规定相对湿度范围。
那么,反过来,绝对含水量的范围,应该怎么算,18℃时的45-65%,与26℃的45-65%会出现4个数据,下限的大值,上线的小值才是合理范围。这样,才能保证相对湿度在18-26℃都能够合格。

点评

那75%是不是有些高呢?  详情 回复 发表于 2021-7-16 08:26
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-7-16 07:55:19 | 显示全部楼层
温湿度现在法规没有具体规定了吧,要结果工艺、房间用途等因素自行制定
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-7-16 08:10:45 | 显示全部楼层
法规早就没有规定了,对产品没有影响就行。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2021-7-16 08:20:32 | 显示全部楼层
第一、法规目前对温湿度没有强制要求必须是温度18-26度,湿度45-65%;
第二、即使你想组合,那也应该是18℃65%RH到26℃45%RH,温度越低,湿度越大
第三、你想让员工根据现场显示的温度、湿度去计算绝对湿度,来判定环境是否合格?不现实

点评

那一般设定是点还是区间呢?  详情 回复 发表于 2021-7-16 08:26
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-7-16 08:26:04 来自手机 | 显示全部楼层
LanBo 发表于 2021-07-16 08:20
第一、法规目前对温湿度没有强制要求必须是温度18-26度,湿度45-65%;
第二、即使你想组合,那也应该是18℃65%RH到26℃45%RH,温度越低,湿度越大
第三、你想让员工根据现场显示的温度、湿度去计算绝对湿度,来判定环境是否合格?不现实

那一般设定是点还是区间呢?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-7-16 08:26:40 来自手机 | 显示全部楼层
永春膏药-小戴 发表于 2021-07-16 07:46
那75%是不是有些高呢?

点评

现在车间没有硬性规定了,取决你产品的要求,我见过温度22℃一下,湿度不得大于45%的情况。  详情 回复 发表于 2021-7-16 08:48
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-7-16 08:29:14 | 显示全部楼层
绝对湿度是绝对湿度,温湿度是温湿度,比如30℃下45%的绝对湿度也在9.99-15.84mg/m3范围内,但是这个温度绝对不行。

点评

我看上面网友说没有强制要求,那为什么这个温湿度组合不行呢  详情 回复 发表于 2021-7-16 08:31
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-7-16 08:31:02 来自手机 | 显示全部楼层
寒雨是冷刺 发表于 2021-07-16 08:29
绝对湿度是绝对湿度,温湿度是温湿度,比如30℃下45%的绝对湿度也在9.99-15.84mg/m3范围内,但是这个温度绝对不行。

我看上面网友说没有强制要求,那为什么这个温湿度组合不行呢

点评

这个温度主要是人不行,如果你选耐热员工就没问题。  详情 回复 发表于 2021-7-16 10:59
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-7-16 08:37:09 | 显示全部楼层
这个理解的是人家给的建议项,是指南中的,指南又不算法规,具体还得看你产品的,要是吸湿性严重的产品,你怎么可能也控那么高的湿度,要正确理解指南和法规
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-7-16 08:48:13 | 显示全部楼层
nikonpro 发表于 2021-7-16 08:26
那75%是不是有些高呢?

现在车间没有硬性规定了,取决你产品的要求,我见过温度22℃一下,湿度不得大于45%的情况。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-7-16 08:51:28 | 显示全部楼层
首先不论你这个换算的问题,从温湿度要求来说,法规已经没有明确的规定了。温湿度的考虑主要有两方面:1、基于所在洁净区生产的产品的特性、对温湿度的敏感度。2、产品没有特殊要求的,就考虑一下人员的舒适度。综上2方面来制定。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-7-16 08:52:48 | 显示全部楼层
这个问题是你自己想出来的吧?

点评

最近看书学习来着,很困惑  详情 回复 发表于 2021-7-16 08:57
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-7-16 08:57:20 来自手机 | 显示全部楼层
摩西擎仗劈红海 发表于 2021-07-16 08:52
这个问题是你自己想出来的吧?

最近看书学习来着,很困惑
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-7-16 09:04:34 | 显示全部楼层
越学习越发现自已无知!

点评

确实有这个感觉,不知道法规设定原理  详情 回复 发表于 2021-7-16 09:05
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-7-16 09:05:58 来自手机 | 显示全部楼层
河南老宋 发表于 2021-07-16 09:04
越学习越发现自已无知!

确实有这个感觉,不知道法规设定原理
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2021-7-16 10:22:19 | 显示全部楼层
这个问题还是得看空调的控制能力,好的空调设定了就稳得很,差的的就看老天爷了~以前老旧的空调,靠降温除湿的那种,控制能力就差些,当冬天湿冷天气的时候,一方面空调要除湿(降温),一方面要制热,就难以控制,或者夏天干热天气也是同理。不过现在应该比较少用这种了吧,我在上家公司的时候,用的空调系统是新风进来先要经过一道除湿工序,然后再有一道加湿工序,大概可以认为经过这两道后,送过来的都是差不多温湿度的风,再进入送风,所以温湿度调控的会比较稳

点评

现在比较先进的空调系统湿度控制能在正负几个百分点范围内?还有有没有那种每个房间都可以独立控制的系统  详情 回复 发表于 2021-7-16 14:37
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-7-16 10:59:58 | 显示全部楼层
nikonpro 发表于 2021-7-16 08:31
我看上面网友说没有强制要求,那为什么这个温湿度组合不行呢

这个温度主要是人不行,如果你选耐热员工就没问题。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-7-16 14:37:32 来自手机 | 显示全部楼层
小斌12 发表于 2021-07-16 10:22
这个问题还是得看空调的控制能力,好的空调设定了就稳得很,差的的就看老天爷了~以前老旧的空调,靠降温除湿的那种,控制能力就差些,当冬天湿冷天气的时候,一方面空调要除湿(降温),一方面要制热,就难以控制,或者夏天干热天气也是同理。不过现在应该比较少用这种了吧,我在上家公司的时候,用的空调系统是新风进来先要经过一道除湿工序,然后再有一道加湿工序,大概可以认为经过这两道后,送过来的都是差不多温湿度的风,再进入送风,所以温湿度调控的会比较稳

现在比较先进的空调系统湿度控制能在正负几个百分点范围内?还有有没有那种每个房间都可以独立控制的系统

点评

比较好的就是隔离器专用空调这种了,生产模式下,温湿度就比较温度,基本上温度可以温度在设定温度±2℃,湿度可以在设定湿度±5%  发表于 2021-7-16 14:44
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-7-16 15:01:36 来自手机 | 显示全部楼层
为什么要研究这个组合?按这个范围写它不香吗

点评

因为可能出现湿度超70%的可能  详情 回复 发表于 2021-7-16 15:47
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2026-4-2 14:23

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表