当某一洁净室面积不大,且房间里的工艺设备排风量很大时,或者实验室内有几台全排型的生物安全柜时。
当按照洁净级别的换气次数所计算出的送风量,小于室内设备排风量时,则洁净室送风量取值为房间的总排风量,实现风量平衡。这样计算和设计应该是没问题的。
我的问题是,实际情况下,比如房间送风量1000m3/h,都通过工艺设备的排风口排走了,那么洁净室内的气流组织就很不合理。
为了改善这种情况,应该加大洁净室的送风量,使得一部分送风通过工艺设备排走,另一部分送风通过房间的回风口排走,保证室内没有死角。
那么这个增大的送风量,应该增大多少合适呢,10%? 50%?
我相信这种情况应该很常见,尤其是洁净实验室内,有几台通风橱或者生物安全柜的情况下,很容易出现这种情况。或者室内有隔离器,在隔离器消毒排风时,等等类似情况。
所以请教一下,实际是如何解决/增大送风量的。或者根本没人去解决,撮合着用。
谢谢!


回复

使用道具 举报

大师
 楼主| 发表于 2021-11-9 20:46:22 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回复。
没有设计依据,暖通设计是不会主动增加送风量的,那最后的结果就是:洁净室送风量=工艺设备排风量,这就是规范中的要求。等到QA质疑房间气流组织不合理时,再现场解决了。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2021-11-9 16:52:12 | 显示全部楼层
你这样说,应该在静态条件下,先将房间的排风量降低。然后在调试过程中确认设备的排风量大小,测试房间的动态风量平衡,测试房间的压差。如果将房间的排风量全部关闭的条件下都不能达到房间的风量动态平衡,就要考虑增加房间的送风量了。因为你设备的排风量占据房间的排风太大,导致房间的压差不能维持。至于增加多少,这个要看你们在HVAC的调试中怎么调节阀门,现在给出意见没有任何作用。这个需要暖通工程师来回答,我想这个论坛里面没有多少学过空气动力学的知识吧,只能在具体调试过程中去摸索了。还要看你们用什么阀门,手阀,还是CAV,VAV。这些东西都是要考虑的。空气动力是很复杂的一门学科。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-5-16 11:37:55 | 显示全部楼层
都通过工艺设备的排风口排走了,当你这样搞得时候,你的取风设计就有问题;这种情况真不常见
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-10-21 13:13

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表