法规说压缩空气在使用点前要0.22除颗粒除菌,那么除了控制气动阀以外,工艺上用的,都必须0.22除菌吗?不管是最终灭菌产品还是非最终灭菌产品。
很多点都是中途用来清洗后吹罐子的。在压缩机出口处只装一个可以吗?必须在每个末端都安装吗
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2022-4-11 09:35:31 | 显示全部楼层
nikonpro 发表于 2022-4-11 09:26
那你们的空滤多久换一次啊?或者日程怎么判断漏不漏呢

固体制剂的,就看厂家的合格证和检测报告说明,6个月换一次,换前换后不再进行泄露检测,但是换后会进行一次压缩空气质量检测,同时每季度检测一次压缩空气质量。无菌制剂车间的的,因为需要灭菌,所以会在使用前后都进行检测,灭菌规定了灭菌次数。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-4-11 09:20:26 | 显示全部楼层
与产品接触的压缩空气需要除菌过滤,安装0.22μm的过滤器,过滤器尽量靠近你的使用点,方便维修和确保压缩空气质量;作为自动阀门气源的没有必要装过滤器。

点评

关键是我中间体都不是无菌的,压缩空气有必要无菌吗? 再说改管道很麻烦  详情 回复 发表于 2022-4-11 09:23
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-4-11 09:23:56 | 显示全部楼层
家康 发表于 2022-4-11 09:20
与产品接触的压缩空气需要除菌过滤,安装0.22μm的过滤器,过滤器尽量靠近你的使用点,方便维修和确保压缩 ...

关键是我中间体都不是无菌的,压缩空气有必要无菌吗?
再说改管道很麻烦

点评

这是法规规定的,你非要较真那没办法。使用点安装一个过滤器没那么难。  发表于 2022-5-20 14:37
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2022-4-11 09:24:16 | 显示全部楼层
反正我们是都装了

点评

那你们的空滤多久换一次啊?或者日程怎么判断漏不漏呢  详情 回复 发表于 2022-4-11 09:26
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2022-4-11 09:24:32 | 显示全部楼层
阀门的可以不用,和产品接触的要
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-4-11 09:26:44 | 显示全部楼层
qjj12345 发表于 2022-4-11 09:24
反正我们是都装了

那你们的空滤多久换一次啊?或者日程怎么判断漏不漏呢

点评

固体制剂的,就看厂家的合格证和检测报告说明,6个月换一次,换前换后不再进行泄露检测,但是换后会进行一次压缩空气质量检测,同时每季度检测一次压缩空气质量。无菌制剂车间的的,因为需要灭菌,所以会在使用前后  详情 回复 发表于 2022-4-11 09:35
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-4-11 09:28:45 | 显示全部楼层
我们原来用的压缩空气,好像是在储气罐后面使用点前的总管道上,有0.22μm的滤芯,不是在使用点上。另外,是否无菌不是过滤的关键,进去洁净区的压缩空气需要避免对环境产生污染,从这个角度进行压缩控制的质量控制。

点评

你们这个做法,被药局质疑过没有?他们说后端管线太长不能保证内部洁净度,还有万一拆修维护就不能保证。  详情 回复 发表于 2022-4-11 09:30
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-4-11 09:30:15 | 显示全部楼层
我们之前口服固体制剂车间的都被检查要求加了除菌过滤,直接软管连接滤筒不用改固定管道。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-4-11 09:30:47 | 显示全部楼层
yangseine 发表于 2022-4-11 09:28
我们原来用的压缩空气,好像是在储气罐后面使用点前的总管道上,有0.22μm的滤芯,不是在使用点上。另外, ...

你们这个做法,被药局质疑过没有?他们说后端管线太长不能保证内部洁净度,还有万一拆修维护就不能保证。

点评

不是要对各用气点进行压缩空气验证吗  详情 回复 发表于 2022-4-11 10:38
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2022-4-11 09:43:08 | 显示全部楼层
刚才又专门去看了一下PDA TR40(PDA TR40 Sterilization Filtration Gases-2005),关于气体过滤灭菌,里面有一些提到压缩空气(CA,compressed air)的使用与要求(中文为参考翻译)——

例如章节5.6 : 一些元件(例如胶塞)和大型设备(例如储存罐)用水冲洗干净并且蒸烘后烘干。如果用于油性无菌产品剂型,干燥是很关键的。压缩气体常常用于加速干燥过程。
此外,在许多过程中,无菌散装产品必须从灭菌腔内转移到灌装生产线。通过在储存器的顶部空间使用适当气体加压完成这个过程。
这种关键应用中的气体必须是无菌的,并且无粒子,以及选择合适的过滤器。这些应用中的过滤器应该是无菌的,且经过完整性测试以保证预期的微生物滞留能力。


个人理解,对于无菌制剂,无论是最终灭菌还是无菌工艺,使用的压缩气体以及工艺用气,都应该是要无菌,双重过滤器是保险作用,毕竟CA是公用系统,如果出问题的影响是很广泛的


PDA TR40 压缩空气-干燥及转移用途.png
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-4-11 10:38:25 | 显示全部楼层
nikonpro 发表于 2022-4-11 09:30
你们这个做法,被药局质疑过没有?他们说后端管线太长不能保证内部洁净度,还有万一拆修维护就不能保证。

不是要对各用气点进行压缩空气验证吗

点评

与产品直接接触的,终端没有滤芯一定会被挑战,一定。  详情 回复 发表于 2022-5-8 16:33
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-5-8 16:33:28 | 显示全部楼层
yangseine 发表于 2022-4-11 10:38
不是要对各用气点进行压缩空气验证吗

与产品直接接触的,终端没有滤芯一定会被挑战,一定。

点评

我们的压缩空气就是控制自动化设备运行用的,不接触产品,应该是只要不对洁净室环境造成影响就可以,检查老师没提过什么  详情 回复 发表于 2022-5-9 08:58
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-5-9 08:58:55 | 显示全部楼层
Wilden 发表于 2022-5-8 16:33
与产品直接接触的,终端没有滤芯一定会被挑战,一定。

我们的压缩空气就是控制自动化设备运行用的,不接触产品,应该是只要不对洁净室环境造成影响就可以,检查老师没提过什么

点评

控制设备的应该不算直接接触  详情 回复 发表于 2022-5-9 09:14
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2022-5-9 09:14:03 来自手机 | 显示全部楼层
yangseine 发表于 2022-05-09 08:58
我们的压缩空气就是控制自动化设备运行用的,不接触产品,应该是只要不对洁净室环境造成影响就可以,检查老师没提过什么

控制设备的应该不算直接接触
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-5-9 17:51:44 来自手机 | 显示全部楼层
我是新手,问:医疗器械用压缩空气要进行验证嘛?多久验证一次,有无相关条例?发我一下,谢谢。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-5-9 22:58:19 | 显示全部楼层
气动阀的压缩空气可以不用,但是现在很多厂家在设计的时候也安装了一个过滤器。与产品直接接触或者无菌的区域使用是要求安装除菌过滤器的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-5-20 10:01:57 | 显示全部楼层
我们这边是在空压机那里有三个过滤器,然后在压缩空气使用点那里也有个滤芯,每个季度都会测一次压缩空气,每年都会进行完整性测试。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-5-20 14:43:34 | 显示全部楼层
医械打工人 发表于 2022-5-9 17:51
我是新手,问:医疗器械用压缩空气要进行验证嘛?多久验证一次,有无相关条例?发我一下,谢谢。

验证周期自己定。GB 13277系列了解一下。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-10-21 08:00

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表