[空调系统] 空调系统和洁净室确认的先后顺序?

[复制链接]
药徒
发表于 2023-2-11 11:32:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
空调系统及洁净室运行确认的先后顺序是如下形式吗?
1、送风量和换气次数
2、压差
3、温湿度
4、照度
5、噪声
6、自净时间
7、高效检漏


为什么送风量测试要在高效检漏的前边?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-2-11 13:14:13 | 显示全部楼层
1、高效检漏
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-2-11 16:08:38 | 显示全部楼层
你风量不达标或者过大,导致的高效检漏数据并不准确,只有你送风量满足你要求后,你测定的高效数据才可靠。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-2-11 18:27:13 | 显示全部楼层
缺个粒子测试
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-2-12 11:21:27 | 显示全部楼层
噪声和照度可能更偏向厂房吧,单独看空调的话可能还有气流流型或流向确认、互锁的确认、还有就是悬浮粒子确认了,这些一般我们是OQ的时候确认的。风量和换气次数是在一起确认的,HEPA检测一般是在测试风量后面。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-2-13 16:53:00 | 显示全部楼层
先换气次数,只有确定满足风量才能进行下面的测试。高效捡漏单独进行,整体装修完成,打扫卫生,开启系统运行12小时,更换初中效,清洁消毒,安装高效,捡漏,
回复

使用道具 举报

发表于 2023-2-23 21:21:29 来自手机 | 显示全部楼层
因为要在送风量和压差合格的情况下再测检漏,你总不能在这个送风量下测了检漏,然后由于换气次数和压差不够,然后调了风量和压差再测检漏吧
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-2-24 12:18:45 | 显示全部楼层
首先确认换气次数的压差满足GMP的要求,然后再做搞笑的检漏和自净时间的确认,温湿度和微生物指标与系统一起进行确认。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-8-14 23:27

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表