空调系统及洁净室运行确认的先后顺序是如下形式吗?
1、送风量和换气次数
2、压差
3、温湿度
4、照度
5、噪声
6、自净时间
7、高效检漏


为什么送风量测试要在高效检漏的前边?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-2-11 13:14:13 | 显示全部楼层
1、高效检漏
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-2-11 16:08:38 | 显示全部楼层
你风量不达标或者过大,导致的高效检漏数据并不准确,只有你送风量满足你要求后,你测定的高效数据才可靠。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-2-11 18:27:13 | 显示全部楼层
缺个粒子测试
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-2-12 11:21:27 | 显示全部楼层
噪声和照度可能更偏向厂房吧,单独看空调的话可能还有气流流型或流向确认、互锁的确认、还有就是悬浮粒子确认了,这些一般我们是OQ的时候确认的。风量和换气次数是在一起确认的,HEPA检测一般是在测试风量后面。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-2-13 16:53:00 | 显示全部楼层
先换气次数,只有确定满足风量才能进行下面的测试。高效捡漏单独进行,整体装修完成,打扫卫生,开启系统运行12小时,更换初中效,清洁消毒,安装高效,捡漏,
回复

使用道具 举报

发表于 2023-2-23 21:21:29 来自手机 | 显示全部楼层
因为要在送风量和压差合格的情况下再测检漏,你总不能在这个送风量下测了检漏,然后由于换气次数和压差不够,然后调了风量和压差再测检漏吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-2-24 12:18:45 | 显示全部楼层
首先确认换气次数的压差满足GMP的要求,然后再做搞笑的检漏和自净时间的确认,温湿度和微生物指标与系统一起进行确认。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×友情提示
1、无权下载附件会员可能原因:1.“待验证用户组“,请点击注册邮箱里面收到的确认邮件即可; 2.作者设定权限的,提高用户组级别即可
2、对本站的任何疑问或合作需求,请联系微信tank066,关于怎样提高用户组/积分:https://www.ouryao.com/thread-6764-1-1.html
3、注册用户在本社区发表、转载的任何作品仅代表其个人观点,不代表本社区认同其观点。
4、如果存在违反国家相关法律、法规、条例的行为,我们有权在不经作者准许的情况下删除其在本论坛所发表的文章。
5、所有网友不要盗用有明确版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP备14042168号 京ICP证150354号 )

GMT+8, 2023-9-29 19:42

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表