蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1594|回复: 16
收起左侧

压缩空气测试

[复制链接]
药徒
发表于 2024-1-22 17:42:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请教一下各位老师,万级压缩空气,≥0.5um 采样量不低于2.83L,≥5.0um采样量不低于8.5L,可以按照标准最低采样量分别取样0.5um  6秒 和5.0um19秒 吗?采样仪器是28.3L/min?

回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-1-22 17:49:37 | 显示全部楼层
设备一般是按每分钟计算的,不是按秒计算
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2024-1-22 17:55:32 | 显示全部楼层
采样时间不得低于1min
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-1-22 18:09:41 | 显示全部楼层
依然星期三 发表于 2024-1-22 17:55
采样时间不得低于1min

现在是按照28.3l/min采样一分钟超标,标准上是不低于2.83l 每次,也没说每min,换算下来按照最低2.83l只需要6秒就够,被挑战了,又找不到合理的理由

点评

每个取样点的取样量最少是2L,取样时间最少是1min。-ISO 14644-1  详情 回复 发表于 2024-1-23 08:40
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-1-22 18:12:12 | 显示全部楼层
winchetan 发表于 2024-1-22 17:49
设备一般是按每分钟计算的,不是按秒计算

现在就是不认可设备的设置,想要按照最低标准2.83L测试,换算下来就6秒

点评

这个不认可设备设置是你们内部不认可,还是审计老师不认可。你们内部不认可,如果审计过来问你们这个问题,你们怎么回答。你们这本来就有点违反标准了。最低取样时间不得低于1min。而且设备设置你们想要调整最好是购  详情 回复 发表于 2024-1-23 09:04
这个1分钟还娴多呀,那得找厂家去设置软件才行呢  详情 回复 发表于 2024-1-23 08:57
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-23 08:40:10 | 显示全部楼层
远方nss 发表于 2024-1-22 18:09
现在是按照28.3l/min采样一分钟超标,标准上是不低于2.83l 每次,也没说每min,换算下来按照最低2.83l只需 ...

每个取样点的取样量最少是2L,取样时间最少是1min。-ISO 14644-1
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-1-23 08:57:21 | 显示全部楼层
远方nss 发表于 2024-1-22 18:12
现在就是不认可设备的设置,想要按照最低标准2.83L测试,换算下来就6秒

这个1分钟还娴多呀,那得找厂家去设置软件才行呢
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-1-23 09:04:11 | 显示全部楼层
远方nss 发表于 2024-1-22 18:12
现在就是不认可设备的设置,想要按照最低标准2.83L测试,换算下来就6秒

这个不认可设备设置是你们内部不认可,还是审计老师不认可。你们内部不认可,如果审计过来问你们这个问题,你们怎么回答。你们这本来就有点违反标准了。最低取样时间不得低于1min。而且设备设置你们想要调整最好是购买2.83L的仪器设备。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-1-23 09:39:51 | 显示全部楼层
凌望 发表于 2024-1-23 08:40
每个取样点的取样量最少是2L,取样时间最少是1min。-ISO 14644-1

YY0033-2000里面参照 GB/T16292  的标准里又没有说明采样时间,又不想考虑ISO14644标准 ,单纯按照GB/T16292 自己设定采样时间  28.3L仪器满足2.83L采样 6s,相当于使用2.83L仪器采样1min

点评

GB 25915.1-2021:每一采样点的采样量至少为2L,每一采样点的最小采样时间为1min,每一采样点的每次采样量应一致。  详情 回复 发表于 2024-1-23 17:58
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-1-23 09:40:38 | 显示全部楼层
cloudsky 发表于 2024-1-23 09:04
这个不认可设备设置是你们内部不认可,还是审计老师不认可。你们内部不认可,如果审计过来问你们这个问题 ...

YY0033-2000里面参照 GB/T16292  的标准里又没有说明采样时间,又不想考虑ISO14644标准 ,单纯按照GB/T16292 自己设定采样时间  28.3L仪器满足2.83L采样 6s,相当于使用2.83L仪器采样1min,就是这样不知道能不能被认可

点评

你们到底是做什么的?一般就算参考YY0033也同样要参考ISO14644或者GMP标准。你们只想参考一个2000年的标准。这样别人说这个标准可能已经更新作废需要参考新的标准你怎么回答?  详情 回复 发表于 2024-1-23 10:21
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-23 10:13:51 | 显示全部楼层
按照5um 测20秒,重复测3次累积1分钟,取MAX结果
尘埃粒子输出的结果是颗粒m/3,采样时间越短误差越大
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-1-23 10:21:25 | 显示全部楼层
远方nss 发表于 2024-1-23 09:40
YY0033-2000里面参照 GB/T16292  的标准里又没有说明采样时间,又不想考虑ISO14644标准 ,单纯按照GB/T16 ...

你们到底是做什么的?一般就算参考YY0033也同样要参考ISO14644或者GMP标准。你们只想参考一个2000年的标准。这样别人说这个标准可能已经更新作废需要参考新的标准你怎么回答?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-23 10:33:53 | 显示全部楼层
现在还有万级这说法吗?不是ABCD?
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2024-1-23 14:54:07 | 显示全部楼层
采样时间最少要一分钟,不管你的仪器是28.3的还是100的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-23 17:58:06 | 显示全部楼层
远方nss 发表于 2024-1-23 09:39
YY0033-2000里面参照 GB/T16292  的标准里又没有说明采样时间,又不想考虑ISO14644标准 ,单纯按照GB/T16 ...

GB 25915.1-2021:每一采样点的采样量至少为2L,每一采样点的最小采样时间为1min,每一采样点的每次采样量应一致。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-2-2 13:30:14 | 显示全部楼层
栗子7 发表于 2024-1-23 14:54
采样时间最少要一分钟,不管你的仪器是28.3的还是100的

感谢解答 。。。。。。。。。。。。。。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-2-2 13:31:25 | 显示全部楼层
凌望 发表于 2024-1-23 17:58
GB 25915.1-2021:每一采样点的采样量至少为2L,每一采样点的最小采样时间为1min,每一采样点的每次采样 ...

感谢解答,学习了。。。。 。。。。。。。。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-8-26 13:58

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表