xdm
又遇到一个问题
现场的探头数据传输给无纸记录仪
无纸记录仪传输给BMS

那这样的话我是不是BMS为主数据
针对BMS验证就行了
对于无纸记录仪搞个IO测试是不是就行
后期的备份也只针对BMS
无纸记录仪不需要作相应备份管理?

求大佬解答下
EMS.jpg
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-1-30 13:53:30 | 显示全部楼层
可以啊,数据备份可以是打印出来的,也可以电子数据备份。如果两个都用,你需要比对两者的关联准确性。非限制存储的形式有一些数据管理的要求不落下就可以了。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-1-30 13:55:37 | 显示全部楼层
无纸记录仪  什么 电气结构?把 控制图 发一下
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-1-30 19:30:34 | 显示全部楼层
无纸记录仪打印记录吗? 记录仪和BMS产生的数据记录(打印)是一致吗?如记录仪不打印记录,或打印记录与BMS是一致的,那记录仪不过是一传输中输,个人认为可以按楼主说的合并一起做验证,分别进行风险评估,进行软硬件分类,采取对应验证策略。
数据完全一致在BMS备份该是可行的,不过好像BMS挺复杂,以后如果要用相关数据查询查找是个麻烦事。