[确认&验证] 空调系统送风

  [复制链接]
大师
发表于 2025-8-20 13:11:05 | 显示全部楼层
总风量大于额定风量?
额定风量应该是最佳运行状态的风量,而总风量是实际风量,有可能,你们的设备超负荷运转了;
如果是上面原因,说明选型不合理。
也有可能,你强排的房间比较多,降低了送风的风阻。
以上纯属猜测,建议从人机料法环测多方面进行检查。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2025-8-20 15:01:07 | 显示全部楼层
路过!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-8-20 17:04:28 | 显示全部楼层
有没有超频?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-8-20 17:07:00 | 显示全部楼层
我遇到的都是达不到设计风量的下限,本身设计有余量,还没遇到超额定风量的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-8-21 13:37:07 | 显示全部楼层
理论风量和实测风量的差异吧?这个看差异有多大了,如果差的太多,是不是测量方式不一样
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-8-21 15:48:27 | 显示全部楼层
一般实际风量只会比额定小很多啊。你们总风量是用什么方式测出来的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-8-21 19:20:12 | 显示全部楼层
你这个问题比较新鲜,都一次听说,看看是不是计算失误或者测量时候没有罩住。风机总风量这个你问问你们设备,是不是有异常。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2025-8-22 09:18:53 | 显示全部楼层
听你说得就搞笑,房间总风量大于空调送风量?
第一,你们系统有几台空调机组给房间送风,多台就要测试多台的风量之后的总和;
第二,房间的风量你们测试的时候到底是有没有完全包覆风口,测试读数有没有稳定;
第三,如果其他没问题,你们自己的计算到底是怎么看的,空调机组的风量你们测试的?而且到底结果计算有没有问题?
机组的总风量是不可能小于房间总风量,只可能大。如果风量小那有什么机组过来进行补风。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2025-8-22 09:21:08 | 显示全部楼层
whqiang78 发表于 2025-8-20 10:55
总风量是不是用的风速仪,那个玩意波动很大的。

空调机组的总风量测试有两种,第一就是风速仪测试;第二从送风的压差值进行换算。两种都可以。
波动大就要多测试几个点,一般都是12个点或以上。

点评

药厂洁净区对风量精度要求高(直接影响换气次数和洁净度),压差值换算仅作为 “快速估算”,最终需用风速仪(如热线风速仪)实测各风口风量,汇总得到准确总风量。  详情 回复 发表于 2025-8-22 16:00
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2025-8-22 15:32:50 | 显示全部楼层
洁净空调箱送风量的控制方法,有1/3以上的变频关联是错误的,所以空调箱的送风量与末端的实测风量就对不起来。

补充内容 (2025-8-22 17:41):
补充一下,图片中的第一种用出口的静压来关联变频器控是错误的!!!
截屏2025-08-22 15.31.47.png

点评

你这张图的第一项是一般都是用出口的静压也称全压来控制空调的,的确很多变频器是有问题或者是不准确的,这个和使用时间也有关系在BMS控制中一般都是用压差传感器去控制AHU,风速仪反而很少,因为风速在出风口是快速  详情 回复 发表于 2025-8-23 10:54
回复

使用道具 举报

发表于 2025-8-22 16:00:40 | 显示全部楼层
cloudsky 发表于 2025-8-22 09:21
空调机组的总风量测试有两种,第一就是风速仪测试;第二从送风的压差值进行换算。两种都可以。
波动大就 ...

药厂洁净区对风量精度要求高(直接影响换气次数和洁净度),压差值换算仅作为 “快速估算”,最终需用风速仪(如热线风速仪)实测各风口风量,汇总得到准确总风量。

点评

你到底懂不懂我说的什么?你没看到上面有个哥们把图都贴出来,你以为房间风量用压差值去换算风量,你这个搞笑的吧,你完全不明白我说的压差是什么,我的意思是空调机组出箱口那边有个压差传感器是测试和监控空调机组  详情 回复 发表于 2025-8-23 10:48
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-8-22 16:03:13 | 显示全部楼层
现实中类似的情况很多,例如整栋楼用户用水量之和,一般会大于总供水表显示的用水量;这样的误差导致的类似情况很多,只要差距不是很大,应该没有问题。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2025-8-23 10:48:40 | 显示全部楼层
whqiang78 发表于 2025-8-22 16:00
药厂洁净区对风量精度要求高(直接影响换气次数和洁净度),压差值换算仅作为 “快速估算”,最终需用风 ...

你到底懂不懂我说的什么?你没看到上面有个哥们把图都贴出来,你以为房间风量用压差值去换算风量,你这个搞笑的吧,你完全不明白我说的压差是什么,我的意思是空调机组出箱口那边有个压差传感器是测试和监控空调机组的的动压的。这个值是比较准确的,利用公式换算空调机组的总风量,用风速仪去测试反而不是很准确而且要测试多个点。
洁净区的风量是用风量罩进行测试,风速仪测试是没有办法被管道拦住才用,因为风速仪的测试和测试人的测试方法,高度还有测试点数有非常重要的关系,每个人测试都会有区别。一般风速仪测试测试5~6个点然后算平均值套用公式进行换算出风量,风量罩是一次性通过内部风速传感器测试12个点得出平均风速自动套用公式得出风量值。这个是非常准确的。
所以你的回复给我感觉是测试是懂一点的,但是做得太少。不明白原理,只是机械的套用领导或者前辈的测试方法。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2025-8-23 10:54:32 | 显示全部楼层
ouyang_xg 发表于 2025-8-22 15:32
洁净空调箱送风量的控制方法,有1/3以上的变频关联是错误的,所以空调箱的送风量与末端的实测风量就对不起 ...

你这张图的第一项是一般都是用出口的静压也称全压来控制空调的,的确很多变频器是有问题或者是不准确的,这个和使用时间也有关系在BMS控制中一般都是用压差传感器去控制AHU,风速仪反而很少,因为风速在出风口是快速的急流,安装的位置太近,太远都不行,而且是一个点。这样控制是不准确的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-8-25 16:51:07 | 显示全部楼层
看超过多少?测量有误差也是正常的,要修正下了
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-8-25 17:35:40 | 显示全部楼层
我的娜姐最可爱 发表于 2025-8-19 16:50
部分高效过滤器的尺寸是大于风量罩的尺寸的,会不会是在测量时分区测量重叠过多,导致单个风口数据偏大。如 ...

今天又找了一台风量仪试了一下。测试方法没有问题
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-8-27 10:34:13 | 显示全部楼层
如果洁净区所有房间风量满足设计需求参数,说明机组额定风量标注不准确,实际上按《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2016的条文要求,偏差在5%~10%是可接受的
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 昨天 10:25 | 显示全部楼层
cloudsky 发表于 2025-8-22 09:18
听你说得就搞笑,房间总风量大于空调送风量?
第一,你们系统有几台空调机组给房间送风,多台就要测试多台 ...

最终用了多家的风量仪检测,我们用了同品牌同型号的风量仪,差异不大。以为是我们空调系统出问题流了,又找了几家进口的,确定是这家风量仪不准,最终确定风量仪有问题。买了进口的风量仪。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-11-7 11:03

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表