1、在洁净区测出空调系统的总风量超出空调系统额定风量怎么搞?调查风量罩刚计量过、人员也熟练、空调系统也没问题。下一步从哪个方向调查?

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 昨天 16:15 | 显示全部楼层
二者的测量方式一样吗?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 昨天 16:16 | 显示全部楼层
我觉得是你的测试方法有问题
回复

使用道具 举报

大师
发表于 昨天 16:28 | 显示全部楼层
针对洁净区空调系统总风量超标问题,建议从以下方向排查:1)复核风口布局与设计参数是否符合《药品生产质量管理规范》(GMP)附录要求;2)检查各分支管道阻力平衡状态及调节阀开度设置;3)验证高效过滤器实际运行阻力是否异常增加;4)确认多套机组间是否存在相互干扰或联动控制异常。依据《洁净厂房设计规范》GB50073相关规定,需重点核查系统末端压差和气流组织均匀性。若仍无法定位原因,可采用逐段隔离法进行泄漏测试与定量分析。

【鼠鼠还在学习中,内容仅供参考(药搭GMP软件提供技术支持)
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 昨天 16:39 | 显示全部楼层
你的意思是后端比前端高,考虑下测量方式的问题吧

回复

使用道具 举报

发表于 昨天 16:50 | 显示全部楼层
部分高效过滤器的尺寸是大于风量罩的尺寸的,会不会是在测量时分区测量重叠过多,导致单个风口数据偏大。如果风量罩能完整罩下风口,就需要再确认下风量罩和测量方式了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 昨天 16:52 | 显示全部楼层
你也可以用仪器实际测一下总送风量。看一下空调系统上显示的是否和实际的有误差。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 昨天 17:03 | 显示全部楼层
秋日私语 发表于 2025-8-19 16:15
二者的测量方式一样吗?

额定送风是空调系统铭牌。还有就是EMS系统显示数值。

点评

可以调节功率的吧  详情 回复 发表于 昨天 18:15
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 昨天 17:04 | 显示全部楼层
我的娜姐最可爱 发表于 2025-8-19 16:50
部分高效过滤器的尺寸是大于风量罩的尺寸的,会不会是在测量时分区测量重叠过多,导致单个风口数据偏大。如 ...

风量罩完全罩起来的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 昨天 18:15 | 显示全部楼层
蒲公英654518222 发表于 2025-8-19 17:03
额定送风是空调系统铭牌。还有就是EMS系统显示数值。

可以调节功率的吧
回复

使用道具 举报

发表于 昨天 18:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 安安份份的小尘1 于 2025-8-19 18:28 编辑

排除风量罩准确性、人员操作及空调硬件故障后,总风量超标问题可从以下方向深入调查:

1. 测量方法验证
测点位置选择
检查是否在送回风口的气流稳定区域测量(避免靠近弯头、阀门等湍流区域)。非均匀气流状态下使用风量罩易产生误差,需按《洁净室检测之风量测量》要求重新布置测点。
背压补偿模式使用
若风量>1500m平方/h时未启用背压补偿功能,可能因压损误算导致风量数据虚高,需验证设备是否开启补偿模式并正确校准。
2. 系统漏风排查
风管密封性测试
重点检查风管连接处、高效过滤器边框及检修门密封胶条是否破损,漏风会导致风机额外补偿风量使总风量上升。可通过烟雾测试或风管漏风率检测定位泄漏点。
房间压差干扰
若相邻洁净区压差失衡(如正压过高),可能导致系统自动增大送风量维持压差,需校核各房间压差设定值是否符合设计要求,并检查压差传感器校准记录。
3. 系统运行参数复核
风阀开度一致性
检查空调机组送风阀、末端风量调节阀是否被误调至过大开度,或阀门执行器反馈信号与物理位置不一致(如机械卡阻导致实际开度>设定值)。
过滤器阻力异常
若更换高效过滤器后阻力骤降(如新过滤器初始阻力仅为设计值的70%),可能导致风机工作点偏移(沿风机曲线向大流量方向移动),需核实当前过滤器压降是否偏离设计范围。
4. 控制系统逻辑审查
变频器响应异常
变频风机若因PID参数过冲或传感器信号漂移(如静压传感器校准失效),可能持续输出超额定频率,需核查控制系统历史数据,比对变频器频率与风量关联性。
新风/回风比例失衡
若回风阀故障导致新风量大幅增加,总送风量可能超过额定值。需校核新风-回风混合段风门动作逻辑,并通过焓湿图分析风量配比。
优先级建议
推荐排查顺序:系统漏风(风管/房间密封性)>风阀开度及过滤器阻力>控制系统逻辑>测点位置与测量模式验证。若仍无法定位问题,建议使用标准孔板风量计进行交叉验证,并联系空调系统供应商协同诊断
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 昨天 20:20 | 显示全部楼层
总风量超出空调系统额定风量的多少?还有即使风量罩计量过也会有误差,看下误差是正值还是负值?把所有测的数据跟以前测的数据或设计风量进行比对,看下是不是测试方法的问题。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-8-20 02:54

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表