AI的回答,不知道能否有帮助,希望楼主问题可以解决
您好,您遇到的这个问题确实非常棘手,而且您的排查过程非常系统和详尽,值得称赞。根据您提供的所有信息,这几乎可以排除掉大部分常见的系统级问题。
综合您提供的所有信息,问题的核心矛头指向了:从主风管到这个特定房间的支管上,存在一个严重的、未被发现的物理堵塞或阀门实际关闭。
系统总风量从4万降到3.6万,正是因为这个占了9000风量的大房间被“堵死”了,导致系统总阻力急剧升高,风机在新的阻力曲线上运行,风量自然就下来了。
核心分析:为什么压差降低是“假象”
您提到的“高效过滤器压差监控阻力从150Pa降到75Pa”是整个案件中最关键、也最具有迷惑性的线索。这恰恰是问题所在的铁证。
这个压差读数不是告诉你系统通畅了,而是告诉你**“这个房间几乎没风了”**。
问题根源的高度怀疑点
您的排查已经非常到位,排除了系统漏风、初中效、新风等问题。结合“外观检查阀门正常”和“不敢贸然拆风管”的现状,问题最可能出在以下几点,按可能性排序:
1. 定风量阀/防火阀内部阀片故障(最大可能)
2. 支管内有异物堵塞
为什么您的其他测试会得到那样的结果?
提高风机频率总风量不变: 因为系统里有一个巨大的堵点(那个被堵死的支管),导致系统总静压已经非常高。风机已经运行在性能曲线的“失速区”或非常陡峭的区域。此时再提高频率,风机也无法克服那么大的阻力,风量自然上不去。这叫“风机被憋住了”。
关小其余房间阀门总风量降低: 您关小了其他正常的支管,等于在本来已经很高的系统总阻力上,又增加了阻力,所以总风量会进一步下降。
关小支干管手阀无变化: 如果您关小的支干管不是通往这个问题房间的,而系统又被问题房间憋得厉害,那么关小其他正常的支干管,对整个系统的影响可能已经不明显了。
下一步行动建议(破案步骤)
现在不要再在系统层面做无用功了,必须聚焦到这个房间的支管上。建议采用从易到难、破坏性从小到大的顺序:
第一步:无损探查——使用工业内窥镜
第二步:强制控制与压力验证
第三步:最后的手段——拆管检查
总结
核心判断: 别再被“高效压差降低”误导了,这正是流量过低的铁证。
问题锁定: 问题100%出在从主风管分出来,到这个“无风”房间末端之间的物理堵塞。
最大嫌疑人: 定风量阀或防火阀的**“假打开”**(内部阀片实际关闭)。
最高效措施: 借一个工业内窥镜,一探究竟。
希望这个分析能帮助您找到问题的症结所在!