高效过滤器泄漏修补标准对比表:
标准代号 修补面积限值单点修补限值 泄漏判定规则其他关键要求
GB/T 13554-2008 ≤过滤器端面净面积的 1% 宜≤20mm×20mm 泄漏率≤0.01%,修补后需复测合格 修补需用专用密封材料,边框泄漏优先重新安装
ISO 14644-3 无明确面积限值,以泄漏率为核心 无明确面积限值 局部泄漏率≤0.01%,整体需符合洁净度等级 扫描速度≤5cm/s,探头距滤材 2-5cm
GMP 无菌附录 无明确面积限值,小泄漏可修补 无明确面积限值 泄漏率≤0.01%,修补后需符合洁净度要求 建议 A 级 / B 级每 6 个月检漏,C 级 / D 级每年 1 次

关键说明:
  • 国内核心限值以 GB/T 13554 为准,修补总面积严格控制在 1% 以内,单点不超 20mm×20mm。
  • 国际标准多以泄漏率(≤0.01%)为核心判定指标,面积限值多为行业指南建议,非强制标准。
  • 边框泄漏通常不允许修补,优先重新安装或更换过滤器,避免密封失效。

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群
收藏收藏 分享分享 分享淘帖 好评好评 差评差评 @AI助手AI助手
回复

使用道具 举报

药徒
沙发
 楼主| 发表于 前天 09:23 | 只看该作者
第三方洁净环境-验证检测,业务范围:空调系统、工艺气体、温度验证、纯蒸汽、工艺设备等,欢迎各位前来咨询,13258207809(微信同号)
回复

使用道具 举报

药神
板凳
发表于 前天 11:28 | 只看该作者
了解,感谢分享
回复

使用道具 举报

大师
地板
发表于 前天 15:54 | 只看该作者
了解,感谢分享
回复

使用道具 举报

药徒
5#
发表于 前天 16:05 | 只看该作者
感谢分享                  
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2026-2-8 07:57

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表