蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 3343|回复: 15
收起左侧

除湿机放置位置问题

[复制链接]
药徒
发表于 2013-1-18 08:36:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
药品验证指南中说“不能把各种类型的除机直接放在洁净室内”,但没有说明为何不能放置,请教一下同仁。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-18 09:01:30 | 显示全部楼层
会破坏气流组织,造成洁净死角!同时设备运行产生高温。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-18 09:03:49 | 显示全部楼层
除湿机的一般工作原理是由风扇将潮湿空气抽入机内,经过制冷系统(压缩机,蒸发器,冷疑器)相互作用下疑结成霜,系统自动升温化霜成水流入盛水箱, 产生出相对干燥的空气排出, 如此循环使室内湿度降低,潮湿空间逐步达到干爽的效果。
除湿机在洁净区内一方面会破坏洁净区内的气流组织,在局部形成涡流,另一方面除湿机通常不会有净化过滤系统,会对洁净室空气造成污染。因此不推荐在洁净区使用。个人理解,供商榷

点评

这个说话我同意啊,一般在送风管上面这个冷凝管,用干燥除湿!  详情 回复 发表于 2013-5-27 10:21
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-1-18 09:04:16 | 显示全部楼层
如果放在洁净区,热交换之后排放的东东在洁净区
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-18 09:18:08 | 显示全部楼层
验证指南中有说原因。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-18 09:25:54 | 显示全部楼层
又复习了一遍,谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-18 09:34:14 | 显示全部楼层
谢谢,领会了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-18 11:25:26 | 显示全部楼层
这个问题我也一直在寻找答案,我总觉得洁净区放除湿机那起码一点:说明你的空调系统有问题,空调系统本身应该有除湿加热的功能。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-18 11:34:19 | 显示全部楼层
学习了一下,多谢了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-27 10:21:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 英雄崛起 于 2013-5-27 10:23 编辑
kington 发表于 2013-1-18 09:03
除湿机的一般工作原理是由风扇将潮湿空气抽入机内,经过制冷系统(压缩机,蒸发器,冷疑器)相互作用下疑结成霜 ...


这个说法我同意啊,一般在送风管上面加个冷凝管,用干燥除湿!
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-5-27 10:22:40 | 显示全部楼层
kington 发表于 2013-1-18 09:03
除湿机的一般工作原理是由风扇将潮湿空气抽入机内,经过制冷系统(压缩机,蒸发器,冷疑器)相互作用下疑结成霜 ...

除湿机采集的是洁净室的风,应该不用考虑净化过滤系统吧,如果在D级区域本来就是乱流,破坏气流组织也没多大影响吧!
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-5-27 10:23:03 | 显示全部楼层
yyz 发表于 2013-1-18 09:18
验证指南中有说原因。

原因在哪,还真没看到,请明示!
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-5-27 10:23:41 | 显示全部楼层
吴寸秀 发表于 2013-1-18 11:25
这个问题我也一直在寻找答案,我总觉得洁净区放除湿机那起码一点:说明你的空调系统有问题,空调系统本身应 ...

一般的降温除湿只能降到50%左右,对于要求低湿的房间是不够的!
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-5-27 10:43:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 hengjiang 于 2013-5-27 10:46 编辑

我觉得这个问题要从设计上讲,也要看产品的剂型和洁净级别,如果是D级洁净区且是旧版的车间,我觉得可以放在洁净区内,因为采洁净风排洁净风,就是温度高了,只要温度能达到要求还是可以的。

如果是C——A级洁净区的话,我觉得要重新看一下这个制冷量的设计,但有一样南方的天气在春节过后有一段时间确实湿度较大,地面都会犯水上来,此时的湿度即使是再制冷也有时难达到湿度要求,特别针对有些产品对湿度要求高的话,一般要配大功率除尘机来保持湿度。但还是建议采用冷冻干燥的方法,因为制冷也能除湿,设计厂房也应考虑到这一点,制冷要考虑最大功率制冷量,空调主机除尘功能多开启一下是达到这个要求的。不必再独立除湿。(这个要看空调操作工的操作能力,一般这些操作人很难培训到位,)可以再叫空调厂的过来再培训一下。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-5-27 10:56:03 | 显示全部楼层
hengjiang 发表于 2013-5-27 10:43
我觉得这个问题要从设计上讲,也要看产品的剂型和洁净级别,如果是D级洁净区且是旧版的车间,我觉得可以放在 ...

降温除湿达到一般要求还是可以的,一般能降到50%左右,但是如果要求低湿的房间,20%-30%就不太可能了,还有错别字哦,“一般要配大功率除尘机来保持湿度。”你家除尘机还能除湿哦!

这个是在验证指南55页空调系统里面提到的,说不能把除湿机直接放在洁净区,没有分等级,只说了不能,应该也包括D级的吧!
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-5-27 21:22:51 | 显示全部楼层
华佗 发表于 2013-5-27 10:56
降温除湿达到一般要求还是可以的,一般能降到50%左右,但是如果要求低湿的房间,20%-30%就不太可能了,还 ...

呵呵,是有错别字了,如果要求湿度达到20-30%的湿度的话,广东天气我觉得还真的难了,如果做一个独立的小型空间我觉得可能做得到,但如果做在洁净区要求湿度在20-30%的话,那其他洁净区怎样处理?那么干工人我觉得也受不了吧?


D级洁净区GMP都没有要求带口罩的,都是我们自己把要求提高,自已打自己嘴巴,能做得到吗?要务实!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-8-10 02:12

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表