各位专家老师,

水分配系统,如果循环管路是通过地面以下的 管沟给另一个车间供水的,同时因为管路在地下,地下循环管路上设计有低点排放阀,这个阀门和使用点的结构相似,是一个U型弯的结构,请问 这个低点排放阀(满足3D要求)需要进行取样吗?

如果不取样,审计专家会不会挑战这个地方,觉得有U型弯,可能存在有微生物滋生的风险???

不知道大家有没有见过这样的设计。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 昨天 08:49 | 显示全部楼层
你的描述看得出来,这个点和使用点的功能基本一致了,仍会与系统一起循环,从风险角度考虑是需要的,如果不体现就列说了

点评

感谢回复,那就算是常规设计的水系统,不是也有排放阀哇,这个点位也没有取样哦。是不是也有风险?  详情 回复 发表于 昨天 20:51
回复

使用道具 举报

发表于 昨天 09:22 | 显示全部楼层
专家担心你忘了这个点
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 昨天 20:51 | 显示全部楼层
YJ1992 发表于 2025-11-23 08:49
你的描述看得出来,这个点和使用点的功能基本一致了,仍会与系统一起循环,从风险角度考虑是需要的,如果不 ...

感谢回复,那就算是常规设计的水系统,不是也有排放阀哇,这个点位也没有取样哦。是不是也有风险?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
反正我没有见过把管道装地下,在地下设计排放阀的,地下多脏啊,各种细菌微生物还有虫子,地下环境也容易让管道生锈,管道虽然是不锈钢的,但长年累月的腐蚀也会生锈
回复

使用道具 举报

药生
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
不对吧,水管在地面以下怎么回水?