新版GMP有说无菌车间空调净化系统连续运行,是否理解为24小时运行?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-21 16:31:32 | 显示全部楼层
可定 但不生产时可调低频  维持洁净区正压即可
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-21 16:31:50 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-22 09:36:04 | 显示全部楼层
理论上必须一直运行,但实际上很难做到啊。原来无菌空调系统是使用值班风机保持操作间正压,貌似现在不行。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-22 09:45:02 | 显示全部楼层
必须符合24小时才可以,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-22 09:55:08 | 显示全部楼层
四叶花 发表于 2013-4-22 09:36
理论上必须一直运行,但实际上很难做到啊。原来无菌空调系统是使用值班风机保持操作间正压,貌似现在不行。 ...

。。。。 版主, 值班风机不行的呀???
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-22 09:58:01 | 显示全部楼层
半拉木匠 发表于 2013-4-22 09:55
。。。。 版主, 值班风机不行的呀???

你们是采用值班风机么?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-22 10:04:33 | 显示全部楼层
四叶花 发表于 2013-4-22 09:58
你们是采用值班风机么?

呵呵  是新厂房 验证阶段才  打算的是用值班风机。。。 听你说不行的。。。。 晴空霹雳啊
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-22 10:12:55 | 显示全部楼层
学习学习喽
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-22 13:39:08 | 显示全部楼层
半拉木匠 发表于 2013-4-22 10:04
呵呵  是新厂房 验证阶段才  打算的是用值班风机。。。 听你说不行的。。。。 晴空霹雳啊

也不是不行,只是不太提倡,经过验证可以就应该没问题了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-22 14:45:33 | 显示全部楼层
新修订药品GMP实施解答(六)第三问:3.问:洁净厂房的压差梯度始终维持在10Pa以上,则空气净化系统需要不间断运行。但厂房不可能不间断生产(尤其如冻干粉针剂车间),请问可否在不生产过程中设置值班风机或降低风机频率,以保持相对正压(但达不到10Pa)?
  答:《药品生产质量管理规范(2010年修订)》附录1无菌药品第三十二条规定:在任何运行状态下,洁净区通过适当的送风应当能够确保对周围低级别区域的正压,维持良好的气流方向,保证有效的净化能力。第三十八条规定:无菌药品生产的洁净区空气净化系统应当保持连续运行,维持相应的洁净度级别。因故停机再次开启空气净化系统,应当进行必要的测试,以确认仍能达到规定的洁净度级别要求。
  规范要求洁净厂房的压差梯度始终维持在10Pa以上,主要是指在生产过程的控制,是为了防止在生产过程中由于空气流动产生的污染和交叉污染。在没有产品生产的过程中,企业可采取如设置值班风机或降低风机频率等保持相对正压的措施,并进行风险评估,要有数据证明这种运行方式不会增加因洁净区压差改变而带来的微粒和微生物污染的风险。但一般而言,核心关键区域与不同级别的压差不应小于10Pa。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-22 14:46:48 | 显示全部楼层
这个回答应该已经很全面和权威了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-22 15:08:53 | 显示全部楼层
开羽 发表于 2013-4-22 14:46
这个回答应该已经很全面和权威了。

是 “答疑”本上的是吧?  看看去 感谢指导
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-22 16:00:41 | 显示全部楼层
建议在设计阶段设计较高的换气次数
在实际运行阶段采用适宜的换气次数
在无生产阶段,保证最低的换气次数,即符合规定的压差以及洁净度
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-20 13:48:09 | 显示全部楼层
值班风机。。。或晚上降低频率
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-5-21 07:46:30 | 显示全部楼层
zhulfyt 发表于 2013-5-20 13:48
值班风机。。。或晚上降低频率

值班风机能达到洁净室静态要求?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-21 08:10:52 | 显示全部楼层
制药保证无菌及自净时间就行了,现在都加保险栓了,24h,实际上变频及值班风机是很好的
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-21 10:18:48 | 显示全部楼层
保持压差即可
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-5-22 10:03:42 | 显示全部楼层
第三十八条规定:无菌药品生产的洁净区空气净化系统应当保持连续运行,维持相应的洁净度级别. 值班风机估计难维持相应的洁净度级别.准备测试看看.
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-15 11:33:51 | 显示全部楼层
有道理,又学习了不少!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-8-13 20:19

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表