发表于 2013-5-29 11:14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
生产过程中,更换初中效,风机要停,压差不能保持,更换完成后直接可以生产么?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-29 11:18:35 | 显示全部楼层
最好把空调机组和大环境灭一下  检查一下各个房间压差
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-29 12:43:57 | 显示全部楼层
同上!做好熏蒸灭菌,检查一下环境监测情况。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-5-29 12:44:58 | 显示全部楼层
多谢多谢了
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-5-29 13:10:21 | 显示全部楼层
灭菌后检测环境及房间压差
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-29 13:16:50 | 显示全部楼层
肯定得检查房间的环境等情况
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-29 13:51:08 | 显示全部楼层
只是更换了初效、中效,而房间的环境主要由高效控制,所以,无需灭菌,按日常检测情况观察一下压差即可
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-29 14:07:49 | 显示全部楼层
个人理解:
是什么剂型?如果是非最终灭菌等无菌制剂需灭菌后做微生物日常监测、压差,合格后可