药士
发表于 2013-6-8 06:43:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
如题
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-8 07:49:14 | 显示全部楼层
无菌GMP指南在9页和52页有规定,根据你的需要定
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-8 07:51:52 | 显示全部楼层
GMP指南上有两个标准,比如含油量,有的老师认为高标准要求{:soso_e113:}
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-8 08:02:24 | 显示全部楼层
个人意见得根据与压缩空气接触的产品特性定,如果产品对含水量要求高的话用-40度,一般的-20度即可满足要求
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-8 08:33:07 | 显示全部楼层
不超过200MG/M3
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-8 09:36:11 | 显示全部楼层
参照无菌药品指南 52页,根据与压缩空气接触的产品特性定,露点:-20℃;含油量0.1mg/m3,微生物1CFU/m3;
可采用德尔格压缩空气质量检测仪测得含水量、含油。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-6-8 10:34:25 | 显示全部楼层
压缩空气的含水量远远小于空气中的含水量
所以你要只是针对压缩空气的含水标准,可以根据设备参数来制定,属于运行确认的范畴
你要确认对产品的影响,那么基本可以忽略不计,属于性能确认的范畴
回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-8 11:34:53 | 显示全部楼层
同意根据与压缩空气接触的产品特性定,在-20℃至-40℃之间,另外问下有用过指南上说的检测含油量的显色反应管的吗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-10 10:48:44 | 显示全部楼层
qianhefei 发表于 2013-6-8 11:34
同意根据与压缩空气接触的产品特性定,在-20℃至-40℃之间,另外问下有用过指南上说的检测含油量的显色反应 ...

有用过,油标准,应该定在0.01   不管是出于对产品质量安全考虑,还设备的实现性  更合适
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-10 13:45:20 | 显示全部楼层

制药过程压缩空气及新版GMP洁净压缩空气标准和相关验证文件
https://www.ouryao.com/forum.php? ... 7&fromuid=72539
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-8-7 02:13

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表