蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 10166|回复: 45
收起左侧

[冻干] 取样室建在哪更合适?

  [复制链接]
药徒
发表于 2013-7-3 08:52:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
冻干车间正在拆除,原来是准备把取样间放在仓库,空调,人、物流都要建,且占地面积不小,不合算。
每次去取样,还要自净一半天,估计时间长了就成摆设了。按冻干生产要求,取样环境要求达到C级,
感觉在车间或化验室取样都更实际经济,您觉得呢?
单选投票, 共有 189 人参与投票
91.53% (173)
1.06% (2)
7.41% (14)
您所在的用户组没有投票权限
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-7-3 09:00:49 | 显示全部楼层
四叶有啥新想法
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-3 09:06:58 | 显示全部楼层
无可厚非,第一种是最好的,放在仓库吧,设置单独的房间,在一般区内加个层流,回风加个中效过滤器就好了!

点评

在一般区内加个层流,回风加个中效过滤器。这倒简单多了,谢谢!  详情 回复 发表于 2013-7-3 09:11
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-7-3 09:11:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 四叶花 于 2013-7-3 09:13 编辑
英雄崛起 发表于 2013-7-3 09:06
无可厚非,第一种是最好的,放在仓库吧,设置单独的房间,在一般区内加个层流,回风加个中效过滤器就好了!


在一般区内加个层流,回风加个中效过滤器。这倒简单多了,人净,物净都不管了?{:soso_e127:}

点评

原料药取样吧!!  详情 回复 发表于 2013-7-3 09:13
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-3 09:13:11 | 显示全部楼层
四叶花 发表于 2013-7-3 09:11
在一般区内加个层流,回风加个中效过滤器。这倒简单多了,谢谢!

原料药取样吧!!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-3 10:15:10 | 显示全部楼层
放在仓库更好,有利于物料的取样。

点评

同意  详情 回复 发表于 2014-8-12 14:39
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-3 10:34:15 | 显示全部楼层
怎么方便怎么干
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-7-3 10:36:46 | 显示全部楼层
四叶花 发表于 2013-7-3 09:11
在一般区内加个层流,回风加个中效过滤器。这倒简单多了,人净,物净都不管了?

厉害,一般区都能层流了

点评

设置在一般区,形成功能间或许可以。取样车还是有无问题的  发表于 2014-8-14 08:23
估计就只有取样车了  详情 回复 发表于 2013-7-3 10:55
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-7-3 10:55:09 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2013-7-3 10:36
厉害,一般区都能层流了

估计就只有取样车了
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-25 09:47:41 | 显示全部楼层
你们生产的是什么类型的产品,冻干结束后,马上轧盖。你们在哪步取样的,轧盖后,还是冻干后,轧盖后取样随便取呗,有什么要求

点评

主要是涉及的原辅料取样,原来不想在仓库建取样间  详情 回复 发表于 2013-7-25 10:45
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-7-25 09:59:28 | 显示全部楼层
英雄崛起 发表于 2013-7-3 09:13
原料药取样吧!!

如果层流是完全隔离
操作用手套箱
物流有个缓冲区域
一般区也没有问题
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-7-25 10:45:05 | 显示全部楼层
a65109015 发表于 2013-7-25 09:47
你们生产的是什么类型的产品,冻干结束后,马上轧盖。你们在哪步取样的,轧盖后,还是冻干后,轧盖后取样随 ...

主要是涉及的原辅料取样,原来不想在仓库建取样间

点评

依据你的意思,如果日后是个摆设,那么可以省事一些。 原辅料进入车间内需要外清,你到可以再那里搞搞动作。  详情 回复 发表于 2014-8-14 08:29
你有原辅料进库之前有前处理吗?比如外清间类的房间?  详情 回复 发表于 2014-8-14 08:25
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-25 13:49:47 | 显示全部楼层
四叶花 发表于 2013-7-25 10:45
主要是涉及的原辅料取样,原来不想在仓库建取样间

两个方案:1、在仓库里弄一个房间,有层流设施基本OK,2、在QC那块建一个房间,D级就行了,

点评

还是在仓库弄一个算了  详情 回复 发表于 2013-7-30 09:14
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-29 16:17:02 | 显示全部楼层
我们是直接在原辅料库建的取样间,独立的空调系统,达到C级环境。取样前自净一小时就行。

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
毒手药王 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-29 16:31:33 | 显示全部楼层
大家一边倒的想法呀
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-7-30 09:14:20 | 显示全部楼层
a65109015 发表于 2013-7-25 13:49
两个方案:1、在仓库里弄一个房间,有层流设施基本OK,2、在QC那块建一个房间,D级就行了,

还是在仓库弄一个算了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-8-5 19:43:04 | 显示全部楼层
学习一下,大家都有高论,各取所须吧

点评

是的,只能参考  发表于 2013-8-5 20:11
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-24 11:08:32 | 显示全部楼层
四叶花 发表于 2013-7-25 10:45
主要是涉及的原辅料取样,原来不想在仓库建取样间

原辅料取样,如果不在仓库,而是在其他部门,那来回搬运物料有很多的麻烦啊。而且取完样的物料也要等检验合格后才能使用啊。想不太明白

点评

呵呵,还是建在仓库了  详情 回复 发表于 2014-2-24 11:23
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-2-24 11:23:07 | 显示全部楼层
haha2 发表于 2014-2-24 11:08
原辅料取样,如果不在仓库,而是在其他部门,那来回搬运物料有很多的麻烦啊。而且取完样的物料也要等检验 ...

呵呵,还是建在仓库了
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-4-4 21:50:15 | 显示全部楼层
2、3空调省了,运输过程增加了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP证150354号 京ICP备14042168号-1 )

GMT+8, 2024-3-29 21:12

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司