本图纸是固体制剂,微生物实验室改造项目,希望广大的蒲友,点评一下,如果意见合理采纳,@hengjiang 根据实际情况,奖励金币!
QQ图片20130703192226.jpg

新检测中心平面布局图_t3 Model (1).pdf

34.69 KB, 下载次数: 83

评分

参与人数 1金币 +10 收起 理由
巴西木 + 10 鼓励和支持原创

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-3 19:30:59 | 显示全部楼层
感觉还好吧,对这方面不太懂,点评不了。

点评

好好,拿着这个图,跟你们得微生物对一下,你会发现,少了很多功能间啊 洁净服清洗间!  发表于 2013-7-3 19:35
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-3 19:39:34 | 显示全部楼层
仔细看了这张图,对于微生物限度检测和效价检测功能房间是合理的,也是够用的。有个小建议,可以增加基因检测室的房间。因为2015年版药典很多品种需要上基因检测了,到时再考虑增加房间是不好处理的

点评

“因为2015年版药典很多品种需要上基因检测了,到时再考虑增加房间是不好处理的”消息可靠吗?  详情 回复 发表于 2013-7-4 08:28
基因测试,第一次听说过,能讲一次!  发表于 2013-7-3 19:45
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-3 19:40:21 | 显示全部楼层
和我们的差不多,洁净服我们是在车间清洁灭菌的

点评

在车间清洁,你们车间的洁净度和微生物室一样的吗?  发表于 2013-7-3 20:22
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-3 19:47:14 | 显示全部楼层
建议将阳性对照室的超净工作台更换为生物安全柜,更能确保人体安全,并防止假阳性的出现。

同时,微生物限度测定的HVAC系统和阳性对照用的HVAC系统严格分开。

阳性对照的HVAC采用全排方式,防止污染。

点评

赞!  发表于 2013-7-4 07:59

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
英雄崛起 + 2 里面2个内容,提的很对啊~!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-3 19:56:47 | 显示全部楼层
消毒室不单设一间?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-3 20:01:23 | 显示全部楼层
照这图看 限度测定和阳性测定HVAC系统是分开的 但是效价测定是和阳性测定公用HVAC系统吗?

点评

这个是全新风,全回风的大空调,不设置回风系统!  详情 回复 发表于 2013-7-4 09:11
没有回风啊  发表于 2013-7-3 20:09
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-3 20:27:42 | 显示全部楼层
不锈钢耗子 发表于 2013-7-3 19:40
和我们的差不多,洁净服我们是在车间清洁灭菌的

是的
              
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-3 20:34:03 | 显示全部楼层
阳性对照室为负压,开门方向?

评分

参与人数 1金币 +1 收起 理由
英雄崛起 + 1 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-3 21:01:02 | 显示全部楼层
是负压,门向外开是对的
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2013-7-3 22:37:15 | 显示全部楼层
5楼9楼观点表示同意,另外
培养室就是培养室,建议生化培养箱也放进去,
灭菌设备在哪里放着? 建议考虑灭菌物的包裹、传递问题。
还有文件管理区、已灭菌区、待清洁区等区域的设置

另,生物安全柜要配上UPS,至少70%外排风的C2B,当然,C2A更好了,排风要经高效过滤。
      阳性和效价可以一套空调,但分别独立送风、全排,且两个送风管均有止回阀,两个排风也要有高效过滤。
具体的药典有一个专门的附录说这个问题,可以自己看一下。

@静夜思雨 @咕咕 @巴西木

评分

参与人数 1金币 +3 收起 理由
咕咕 + 3 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-7-4 07:48:51 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-4 08:04:10 | 显示全部楼层
不是太懂检验流程,貌似听QC的同事说过无菌、微生物的检验样品在准备间处理后进入洁净区然后再到培养室,从图上看物流不大合理,包括培养后的样品处理需要灭活的话怎么走?
还是请QC专业的多提提意见,毕竟是他们用的
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-4 08:06:46 | 显示全部楼层
我们现在也想改造微生物室,正好学习一下。

点评

哈哈,可以找我给你们设计一下,我现在设计了N多版本了。版本越多头越大啊!  详情 回复 发表于 2013-7-4 09:13
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-7-4 08:10:41 | 显示全部楼层
既然是新改造,可能要考虑的长远一点,目前药典对无菌检查室与微生物限度检查室要求是一样的,即无菌室,C+A。而GMP规范要求无菌检查室应与生产环境一致,即B+A,这样10版药典与10版GMP规范有矛盾,也就是说你改造是按照C+A还是B+A来设计,最近正好看了外企一个讲座,是B+A。如果下一版药典也改了,再按C+A设计不是又有问题了吗?建议你先考虑清楚洁净级别再谈具体设计。

点评

一般都是C+A,如果是B+A的造价太高了,如果要全部搞成B+A,很多企业都要涉及到改造!!  发表于 2013-7-4 08:57
嗯,分析得有理。  详情 回复 发表于 2013-7-4 08:25
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-7-4 08:25:47 | 显示全部楼层
793295036 发表于 2013-7-4 08:10
既然是新改造,可能要考虑的长远一点,目前药典对无菌检查室与微生物限度检查室要求是一样的,即无菌室,C+ ...

嗯,分析得有理。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-7-4 08:28:33 | 显示全部楼层
zyhlongmarch 发表于 2013-7-3 19:39
仔细看了这张图,对于微生物限度检测和效价检测功能房间是合理的,也是够用的。有个小建议,可以增加基因检 ...

“因为2015年版药典很多品种需要上基因检测了,到时再考虑增加房间是不好处理的”消息可靠吗?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-7-4 08:51:48 | 显示全部楼层
1.里面的东西如何传递到灭活室?2.阳性和效价室的人流可以同用吧?(因为我们是同用的)3.灭活可以放在准备室吧。个人浅见,仅供参考。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-7-4 09:11:29 | 显示全部楼层
wimbledon 发表于 2013-7-3 20:01
照这图看 限度测定和阳性测定HVAC系统是分开的 但是效价测定是和阳性测定公用HVAC系统吗?

这个是全新风,全回风的大空调,不设置回风系统!
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-7-4 09:13:40 | 显示全部楼层
jgr 发表于 2013-7-4 08:06
我们现在也想改造微生物室,正好学习一下。

哈哈,可以找我给你们设计一下,我现在设计了N多版本了。版本越多头越大啊!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-7-30 03:25

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表