发表于 2013-8-30 11:32:07 | 显示全部楼层
GMP生物制品附录第29条洁净区内设置的冷库和恒温室,应当采取有效的隔离和防止污染的措施,避免对生产区造成污染。
意思是只要证明你采取的措施避免了对生产区造成污染就行了。一般都是在冷库门口设置一个缓冲间,我接触的很多有冷库的企业都是这么处理的。所谓的洁净级别的冷库就是噱头,按照规范的理解就算你做了所谓洁净的冷库你还是要采取各种措施,所以做什么样的冷库并不是关键。
另外觉得冷库开两个门也是不妥的,洁净区的冷库面积不会太大而且温度分布等要求较高,开两个门,而且把它作为通道进行物料传递,对温度影响太大,反而增加了冷库被外界污染,这个情况下一个缓冲间貌似都做不到防止对生厂区的污染了,另外还有安全问题,可以参照冷库的相关规范。

点评

同意,顶一个!!  发表于 2013-8-31 08:37
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-8-30 20:04:45 | 显示全部楼层
路过,学习
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-8-31 19:06:36 | 显示全部楼层
分析的很有道理
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-3 11:01:14 | 显示全部楼层
不同级别使用一个冷库,而对应的相对房间都设有缓冲,在文件管理中制订了物流传递的流程要求,这任何做风险评估啊?请赐教
回复

使用道具 举报

发表于 2017-1-26 17:19:35 | 显示全部楼层
路过                     
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-1-26 18:33:34 | 显示全部楼层
冷库的门能不能做到与一般区相连,实在不行加道缓冲也行