蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 6828|回复: 25
收起左侧

[生产设备] 洁净区内的一个非洁净冷库,怎么进出物料,才能降低风险

  [复制链接]
发表于 2013-8-28 22:27:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
厂房设计的时候,经济考虑,把洁净区内的一个冷库做成平常的冷库,没有洁净级别,当然也省了好多money,但是冷库和D级走廊只有一个缓冲间,冷藏物料时,操作人员穿洁净服,把辅料经过缓冲间放入冷库,然后退出,这样相当于,洁净服被冷库的环境污染了,然后再缓冲自净下,又进入D级走廊,污染D级环境,这样可以吗?采取什么措施,能降低风险?希望听听大家的见解。

回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-8-28 22:39:47 | 显示全部楼层
没遇到过这样的问题,估计只有改造了。。其他方法都不可行。想办法在冷库其他面开个门于一般去相连。。

回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-28 22:42:52 | 显示全部楼层
个人认为关键的问题在于如何阻隔不同洁净与不洁净之间的相互影响,在有缓冲的地方尤其是关键,做到相互之间是独立的,没有交叉的污染,风险就可以控制了。谢谢

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-8-28 23:03:44 | 显示全部楼层
没遇到过这样的问题,估计只有改造了。。其他方法都不可行。想办法在冷库其他面开个门于一般去相连。。[/quote]
为什么要再开一门与一般区相连,不解?

回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-8-28 23:09:34 | 显示全部楼层
为什么要再开一门与一般区相连,不解?[/quote]
这样就不纯在污染问题了啊,由一般区的人员存取物品,在缓冲间做交接。。问题就解决了。。

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-8-28 23:11:45 | 显示全部楼层
冷库另外一边开一个门通向一般区,冷库和洁净区中间加一个大风淋或带风淋的传递窗。洁净区的人员只需要将物料放入风淋室就OK。由一般区的人员将物料放入冷库中的货架上就OK了。

点评

赞同  发表于 2013-8-29 09:32
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-8-28 23:23:44 | 显示全部楼层
支持楼上观点,这样改造花的money也少

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-8-29 07:12:09 | 显示全部楼层
为什么一开始设计时,不考虑此问题,现在才头疼。。。

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-8-29 07:29:18 | 显示全部楼层
赞同6楼的观点

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-8-29 07:36:15 | 显示全部楼层
做个传递窗是比较合理的,不知道你的物流是怎么进来的,为什么一定要穿过D级区

回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-8-29 07:47:00 | 显示全部楼层
这个已经设计好了,如果在改造的话就更加浪费了,可以在冷库的的另外三面再开一个一个与一般区相连接的门,在之前的缓冲间里弄一个风淋,这样这个缓冲间就像一个大的传递窗洁净区的人员吧物料送入缓冲间不进入缓冲间有一般区的人员送到冷库就OK了。

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-8-29 08:13:33 | 显示全部楼层
洁净区的衣服时入一般区是绝对不行,不管你采取什么时候措施。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-8-29 08:18:54 | 显示全部楼层
你们别弄错了  他这个冷库是不是作为洁净区的中间产品的暂存库,还要再进入下道工序的?  如果是这样的话   那没得办法了  改成与洁净区洁净度一样的呗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-8-29 08:27:17 | 显示全部楼层
好像是硬伤啊,得改造才行吧。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-8-29 08:29:55 | 显示全部楼层
这样的设计从原则上没什么问题,我们的老厂房就是这样,就这个问题我们也询问过相关的管理部门。冷库按照规定做好消毒应该就可以了,毕竟你是D级区。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-8-29 08:50:55 | 显示全部楼层
sunyue1125 发表于 2013-8-29 08:29
这样的设计从原则上没什么问题,我们的老厂房就是这样,就这个问题我们也询问过相关的管理部门。冷库按照规 ...

做好消毒,也没什么大风险
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-8-29 08:52:37 | 显示全部楼层
taotaoloveqian 发表于 2013-8-29 08:18
你们别弄错了  他这个冷库是不是作为洁净区的中间产品的暂存库,还要再进入下道工序的?  如果是这样的话   ...

是洁净区的中间暂存库,要进入下一道工序,15楼的办法是可以接受的最简单的办法
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-8-29 09:04:28 | 显示全部楼层
冷库不通风,消毒估计也不好办,湿度太大了。还是应该系统考虑一下再决定如何改。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-29 09:11:56 | 显示全部楼层
路过 学习 学习
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-8-29 10:40:11 | 显示全部楼层
s4k7t3r9 发表于 2013-8-28 23:03
为什么要再开一门与一般区相连,不解?

好让一般区的人员去完成物料从缓冲间到冻库的搬运工作。洁净区的人员将物料送到缓冲间即可,不进冻库。最好冻库的门能双向开启。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-8-13 08:16

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表