一、设计对象和设计参数 设计对象: 药品冷藏库。 1#冷库(冷藏库): 外尺寸:9300mm(长)×10100mm(宽)×3260mm(高);容积:270m嬀/size]; 2#冷库(冷藏库): 外尺寸:7750mm(长)×10100mm(宽)×3260mm(高);容积:224m嬀/size]; 3#冷库(冷藏库): 外尺寸:13400mm(长)×10100mm(宽)×3260mm(高);容积:392m嬀/size]; 缓冲室: 外尺寸:2850mm(长)×10100mm(宽)×3260mm(高);面积:29m2; 设计参数: 室外空气调节计算参数: 夏季空气调节计算参数 干球温度33.5℃,相对湿度RH=66% 冬季空气调节计算参数 干球温度5℃,相对湿度RH=75% 冷库库内设计参数: 冷藏库 干球温度TD=2℃~8℃以内 二、设计依据: 1、《冷库设计规范》GB 50072—2001版; 2、《建筑设计防火规范》2001年版(GBJ16-97); 3、《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-92; 4、业主设计需求书。 三、冷库库体及配套设施方案
1、冷库库体采用五面围板(包括四面立板、一面顶板),地面处理采用防潮层+现场铺设聚聚氨酯板+防潮层+混凝土层+水泥砂浆找平层的方式。2、冷藏库立板及顶板采用100mm厚聚氨酯冷库板围闭,其中1号冷藏库和2号冷藏库共用中间一面立板,缓冲间同2号冷藏库和3号冷藏库各共用一面立板,缓冲间正对入口处的立板和顶板采用50mm厚聚苯乙烯彩钢板围闭,缓冲间入口处利用原土建墙处的铁门不再对该里面围闭和设置门,待库体安装完成后,冷库及缓冲室地面做整体防水+地面铺设80mm厚聚氨酯板+做防水处理+60mm厚混凝土处理(内布铁丝网)+20mm厚水泥砂桨找平。3、冷藏库库门安装:三冷藏库均安装100mm厚L2000mm*H2000mm手动推拉门各一套,门体均采用彩钢板面料,门框设防露的电发热丝。(详见方案图),缓冲间利用原土建墙处的铁门不再设置门,所有门体均可上锁。4、、冷库门锁设有安全脱锁装置,防止人为疏忽把人反锁在库内;冷库门设明锁一道,锁头由甲方提供。5、冷库设平衡窗,调节库内外压力,便于冷库门的正常使用。6、手动推拉式冷库门必须设置“门关不严”报警(采用风铃开关)。库内设有“安全出口”和库外设有“冷库使用中”的指示牌。7、为了减轻库门开启时库内外冷热气体的对流,在和缓冲间相通的两个冷库门内侧安装冷库门帘。8、库内照明采用防潮灯,库内灯光需要有足够的强度;照明灯分区域控制,开关安装在冷库入口的外墙上。9、所有设备及库体均设不锈钢制作的警示(标示)牌。 四、制冷系统方案1、根据设计参数和使用需求以及现场实际条件,本方案选用直接蒸发式制冷系统对冷库供冷,其优点是供冷直接,制冷效果好。1号冷藏库采用:两套5HP风冷式中温型制冷机组,配谷轮CA-0500半封闭压缩机头(R22雪种,在40℃冷凝,-5℃蒸发时制冷量11.75Kw,输入功率4.5Kw);
2号冷藏库采用:两套5HP风冷式中温型制冷机组,配谷轮CA-0500半封闭压缩机头(R22雪种,在40℃冷凝,-5℃蒸发时制冷量11.75Kw,输入功率4.5Kw);3号冷藏库采用:两套8HP风冷式中温型制冷机组,配谷轮CA-0800半封闭压缩机头(R22雪种,在40℃冷凝,-5℃蒸发时制冷量17Kw,输入功率6Kw); 三个冷库的蒸发设备均采用冷风机直接蒸发制冷,冷风机和室外机组采用一一对应的形式,并且在每个库的两台冷风机中的其中一台加装辅助电加热段。根据恒温恒湿空调的调节原理来控制冷库的相对湿度。调节过程为通过冷风机表冷段的冷却除湿来降低空气中的绝对湿度(在蒸发器换热翅片处将空气温度降低到其露点温度以使其结露从而降低空气中的绝对湿度),在保证温度在合理的设置范围内的前提下通过电加热辅助调节空气的温度来影响其相对湿度(在同样的绝对湿度情况下,温度上升1℃其相对湿度会下降3%-4%,在低温工况下会更加明显。2、制冷机组选用江苏雪梅半封闭压缩机头,半封闭压缩机组其制冷量较同一匹数的全封闭机组制冷量足,而且更加适应于恶劣的外部环境,能稳定运行于设计工况下,机组采用R22雪种。3、制冷系统采用吊顶式冷风机,具有大风量、低噪音、低能耗、射程远等特点。4、压缩机组采用型钢支架及彩瓦雨棚安装于冷库正面的土建外墙侧的绿化带处,通过铜管与库内冷风机相连,冷媒在库内通过膨胀阀调节直接在冷风机的盘管内蒸发。(冷风机及室外机组的布置详见方案图)5、吊顶式冷风机的融霜采用电热融霜,其融霜速度快、效果好,对库温产生的影响小, 并可设置融霜退出温度,保证库内温度在设定的范围内。五、电控系统方案:1、三个冷藏库共用一个电控柜,电控柜安装于缓冲室内,电控柜上端电源由甲方提供。2、冷库的电气控制方案:采用带数显的电子温度控制器控制,操作简单方便,控温稳定可靠、精确度高,自带超高温、超低温、传感器出错报警功能,各功能参数可独立设定,便于用户在不同控制要求中使用。
3、设置机组高低压差、过载、漏电、短路、缺相等保护。库内照明和插座的漏电保护。(建议加装市电停电时,有备用发电机组自动投入发电)。库内备有防水插座,可供相关设备使用以及如需对湿度有较精确的控制需求时加装除湿机使用)。冷库外墙设安装声光报警。六、冷库冷量配置及电功率汇总:冷库编号 | 总冷量配置 | 室外机总功率 | 冷风机电机功率() | 冷风机融霜功率 | 冷风机辅助电加热 | 单个冷库小计(Kw) | 1号冷藏库 | 87(W/m) | 9 Kw | 1 Kw | 5.4 Kw | 6 Kw | 21.4 | 2号冷藏库 | 105(W/m) | 9 Kw | 1 Kw | 5.4 Kw | 6 Kw | 21.4 | 3号冷藏库 | 87(W/m) | 12 Kw | 2.2 Kw | 7.2 Kw | 6 Kw | 27.4 | 其它 | 冷库照明、门框发热丝及控制系统电源功率:5KW | 说明: 1、整个冷库系统总配电功率约:70.2KW; 2、因为压缩机与电热融霜不同时启动,全部设备全负荷运行时的总功率约为51KW; 3、建议甲方放一组VV3*50+2*25电缆线到我司电控柜上装; 4、此外我司可配合甲方的具体使用需求在数显温控器的控制方案下做相应的控制模式(例如夜间电费较低的时间段将库温设置在较低温度,白天适当提高库内控制温度达到节约运行费用的目的) |
|