蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 11428|回复: 22
收起左侧

[工程设计] 冷库工程设计方案

  [复制链接]
药生
发表于 2012-2-28 08:57:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
一、设计对象和设计参数
设计对象:
药品冷藏库。
1#冷库(冷藏库):
  外尺寸:9300mm(长)×10100mm(宽)×3260mm(高);容积:270m嬀/size];
2#冷库(冷藏库):
  外尺寸:7750mm(长)×10100mm(宽)×3260mm(高);容积:224m嬀/size];
3#冷库(冷藏库):
  外尺寸:13400mm(长)×10100mm(宽)×3260mm(高);容积:392m嬀/size];
缓冲室:
  外尺寸:2850mm(长)×10100mm(宽)×3260mm(高);面积:29m2;
设计参数:
室外空气调节计算参数:
夏季空气调节计算参数      干球温度33.5℃,相对湿度RH=66%
冬季空气调节计算参数      干球温度5℃,相对湿度RH=75%
冷库库内设计参数:
冷藏库          干球温度TD=2~8℃以内
二、设计依据:
     1、《冷库设计规范》GB 50072—2001版;
2、《建筑设计防火规范》2001年版(GBJ16-97);
3、《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-92
4、业主设计需求书。
三、冷库库体及配套设施方案
1、冷库库体采用面围板(包括四面立板、一面顶板),地面处理采用防潮层+现场铺设聚聚氨酯板+防潮层+混凝土层+水泥砂浆找平层的方式2、冷藏库立板及顶板采用100mm厚聚氨酯冷库板围闭,其中1号冷藏库和2号冷藏库共用中间一面立板,缓冲间同2号冷藏库和3号冷藏库各共用一面立板,缓冲间正对入口处的立板和顶板采用50mm厚聚苯乙烯彩钢板围闭,缓冲间入口处利用原土建墙处的铁门不再对该里面围闭和设置门,待库体安装完成后,冷库及缓冲室地面做整体防水+地面铺设80mm厚聚氨酯+做防水处理+60mm厚混凝土处理(内布铁丝网)+20mm厚水泥砂桨找平。3冷藏库库门安装:三冷藏库均安装100mmL2000mm*H2000mm手动推拉门各一套,门体均采用彩钢板面料,门框设防露的电发热丝。(详见方案图),缓冲间利用原土建墙处的铁门不再设置门,所有门体均可上锁。4、、冷库门锁设有安全脱锁装置,防止人为疏忽把人反锁在库内;冷库门设明锁一道,锁头由甲方提供。5、冷库设平衡窗,调节库内外压力,便于冷库门的正常使用。6、手动推拉式冷库门必须设置“门关不严”报警(采用风铃开关)。库内设有“安全出口”和库外设有“冷库使用中”的指示牌。7、为了减轻库门开启时库内外冷热气体的对流,在和缓冲间相通的两个冷库门内侧安装冷库门帘。8、库内照明采用防潮灯,库内灯光需要有足够的强度;照明灯分区域控制,开关安装在冷库入口的外墙上。9、所有设备及库体均设不锈钢制作的警示(标示)牌。  四、制冷系统方案1、根据设计参数和使用需求以及现场实际条件,本方案选用直接蒸发式制冷系统对冷库供冷,其优点是供冷直接,制冷效果好。1号冷藏库采用:两套5HP风冷式中温型制冷机组,配谷轮CA-0500半封闭压缩机头(R22雪种,在40℃冷凝,-5℃蒸发时制冷量11.75Kw,输入功率4.5Kw);
2号冷藏库采用:两套5HP风冷式中温型制冷机组,配谷轮CA-0500半封闭压缩机头(R22雪种,在40℃冷凝,-5℃蒸发时制冷量11.75Kw,输入功率4.5Kw);3号冷藏库采用:两套8HP风冷式中温型制冷机组,配谷轮CA-0800半封闭压缩机头(R22雪种,在40℃冷凝,-5℃蒸发时制冷量17Kw,输入功率6Kw);  三个冷库的蒸发设备均采用冷风机直接蒸发制冷,冷风机和室外机组采用一一对应的形式,并且在每个库的两台冷风机中的其中一台加装辅助电加热段。根据恒温恒湿空调的调节原理来控制冷库的相对湿度。调节过程为通过冷风机表冷段的冷却除湿来降低空气中的绝对湿度(在蒸发器换热翅片处将空气温度降低到其露点温度以使其结露从而降低空气中的绝对湿度),在保证温度在合理的设置范围内的前提下通过电加热辅助调节空气的温度来影响其相对湿度(在同样的绝对湿度情况下,温度上升1℃其相对湿度会下降3%-4%,在低温工况下会更加明显。2、制冷机组选用江苏雪梅半封闭压缩机头,半封闭压缩机组其制冷量较同一匹数的全封闭机组制冷量足,而且更加适应于恶劣的外部环境,能稳定运行于设计工况下,机组采用R22雪种。3、制冷系统采用吊顶式冷风机,具有大风量、低噪音、低能耗、射程远等特点。4、压缩机组采用型钢支架及彩瓦雨棚安装于冷库正面的土建外墙侧的绿化带处,通过铜管与库内冷风机相连,冷媒在库内通过膨胀阀调节直接在冷风机的盘管内蒸发。(冷风机及室外机组的布置详见方案图)5、吊顶式冷风机的融霜采用电热融霜,其融霜速度快、效果好,对库温产生的影响小,   并可设置融霜退出温度,保证库内温度在设定的范围内。五、电控系统方案:1、三个冷藏库共用一个电控柜,电控柜安装于缓冲室内,电控柜上端电源由甲方提供。2、冷库的电气控制方案:采用带数显的电子温度控制器控制,操作简单方便,控温稳定可靠、精确度高,自带超高温、超低温、传感器出错报警功能,各功能参数可独立设定,便于用户在不同控制要求中使用。
3、设置机组高低压差、过载、漏电、短路、缺相等保护。库内照明和插座的漏电保护。(建议加装市电停电时,有备用发电机组自动投入发电)。库内备有防水插座,可供相关设备使用以及如需对湿度有较精确的控制需求时加装除湿机使用)。冷库外墙设安装声光报警。六、冷库冷量配置及电功率汇总:
冷库编号
总冷量配置
室外机总功率
冷风机电机功率()
冷风机融霜功率
冷风机辅助电加热
单个冷库小计(Kw)
1号冷藏库
87(W/m)
9 Kw
1 Kw
5.4 Kw
6 Kw
21.4
2号冷藏库
105(W/m)
9 Kw
1 Kw
5.4 Kw
6 Kw
21.4
3号冷藏库
87(W/m)
12 Kw
2.2 Kw
7.2 Kw
6 Kw
27.4
其它
冷库照明、门框发热丝及控制系统电源功率:5KW
说明:  1、整个冷库系统总配电功率约:70.2KW;  2、因为压缩机与电热融霜不同时启动,全部设备全负荷运行时的总功率约为51KW;  3、建议甲方放一组VV3*50+2*25电缆线到我司电控柜上装;  4、此外我司可配合甲方的具体使用需求在数显温控器的控制方案下做相应的控制模式(例如夜间电费较低的时间段将库温设置在较低温度,白天适当提高库内控制温度达到节约运行费用的目的)

回复

使用道具 举报

大师
发表于 2012-2-28 09:06:50 | 显示全部楼层
“地面处理采用防潮层+现场铺设聚聚氨酯板+防潮层+混凝土层+水泥砂浆找平层的方式”太不划算了 还容易搬运时被小车及人为损坏,用几个木质甲板放在要存放药品的地方,不用时立起来就可
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2012-2-28 09:14:09 | 显示全部楼层
哈哈。。水泥砂浆找平还贵啊,如果不这样做的话,地面会起小水泡的。。地面到处都是湿湿的。。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-2-28 11:26:22 | 显示全部楼层
这是个好东西,谢谢分享了
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2012-2-28 11:28:20 | 显示全部楼层
正好缺这方面资料,谢谢楼主。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-3-31 13:41:17 | 显示全部楼层
请教个问题,如果做EO灭菌最坏情况的挑战而作的冷库,温度应该在什么范围内呢?江苏境内
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-7-6 11:59:42 | 显示全部楼层
冷库耗冷量是什么意思?若是使用制冷剂盘管式制冷的话耗冷量怎么算?
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2012-7-7 18:14:22 | 显示全部楼层
leelsy 发表于 2012-3-31 13:41
请教个问题,如果做EO灭菌最坏情况的挑战而作的冷库,温度应该在什么范围内呢?江苏境内

这种建议设计在0度以下温度,以便于迅速的制冷,即制冷速 度快。
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2012-7-7 18:21:18 | 显示全部楼层
子夜1985 发表于 2012-7-6 11:59
冷库耗冷量是什么意思?若是使用制冷剂盘管式制冷的话耗冷量怎么算?

耗冷量,也就说家庭用的空调多少匹的意思,1P机约等于输入功率750W,制冷量是2400W左右,南方按这样计。

风机盘管也是按每平方投入冷量多少和要求的冷量相结果的。

点评

多谢hengjiang!  发表于 2012-7-8 10:54
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-12 14:43:52 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-6 20:08:58 | 显示全部楼层
请注意一件事:吊顶式冷风机与墙间的距离要保持在450~550mm,以利于空气在冷库内循环流动和检修。但是这么大的距离,会占用冷库的容积,尤其是冷库容积较小时,这一占用就更让人心痛了。为了解决这个问题,如果冷库的两侧有柱子的话,要考虑哪一侧的柱子更大,就把冷风机设置在这一边。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-17 23:03:32 | 显示全部楼层
高度为什么要3260啊
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-2-18 08:18:36 | 显示全部楼层
beipiao1997 发表于 2013-2-17 23:03
高度为什么要3260啊

这个高度自己订啊,视自己的环境地点影响,没有特殊要求的啊。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-18 08:43:11 | 显示全部楼层
学学,接触不多
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-18 09:36:34 | 显示全部楼层
下载了,学习
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-18 18:37:35 | 显示全部楼层
正准备做个冷库呢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-19 20:52:44 | 显示全部楼层
hengjiang 发表于 2013-2-18 08:18
这个高度自己订啊,视自己的环境地点影响,没有特殊要求的啊。

在允许的情况下,做矮一点可以达到节能的效果啊
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-19 10:18:08 | 显示全部楼层
好东西,谢谢分享了!!!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-11-18 16:04:43 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-11-19 15:36:01 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-9-21 21:10

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表