[吐槽及其他] B\C级之间穿洞是否需要安装压差计?

[复制链接]
药徒
发表于 2014-2-10 22:14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
   好久没来了,两个问题向大家请教!
   1、B、C之间的墙体有穿洞,用物料管道输送物料,请问在该隔墙上是否应该安装压差计?
   2、HVAC 系统是否必须有静压箱或消声器?我公司在噪声测试不合格后,施工方在管道里加了什么吸音材质的石棉,可无任何材质证明,按理这也应算是一个消声器了吧?其安装是否应符合消声器安装的规定?
    请各位赐教,谢谢!


回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-2-10 22:28:47 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-10 22:54:51 | 显示全部楼层
没必要吧,密封好应该可以。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-10 23:06:00 | 显示全部楼层
密封必须做好。
可以起到消声作用,但是不能影响洁净环境。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-2-10 23:24:36 | 显示全部楼层
密闭管道,任何时刻都不开放的话,还好,有可能开放操作的话,高洁净级别必须压差大于低级别。
安装压差计的必要性不大,看了数据也没意义,不开门操作,装上也不反对。
控制好各房间的压差就可以了。
空调机组,是应该有消音单元的吧,管道内壁加吸音棉,第一次听说,不建议,外保温加隔音棉还差不多。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-11 08:16:27 | 显示全部楼层
同意石头意见,管道与墙体密封良好的情况下,不需安装压差计,当然在不输送物料的情况下管道口要进行密封。个人认为无论采用何种形式的消音措施,只要作业区域的噪声符合规定要求,都是可以采用的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-11 08:31:00 | 显示全部楼层
很多情况没有必须不必须

我认为压差表有必要装一块儿,让操作人员实时了解或记录不同级别之间压差。
而且不是有风险评估这个概念么,这里存在压差存在问题不能第一时间被发现的风险,压差表算规避措施之一吧。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-2-11 08:32:35 | 显示全部楼层
两个级别之间是否有互通的可能,如果某操作中有互通的情况,是需要加的
石棉应该是明令禁止的吧,首先空调管道内壁是不允许加装任何物质的,连加强筋都是有条件的,其次石棉有脱落,消音装置都是在中效和高效之间的主风管上,脱落物质直接影响高效的寿命
还有要静压箱是必须要装,否则高效过滤器怎么安装,消音器也是必须的,现在好像普遍采用微孔消音的方式

最后还要提一句,如果找这种没有操作经验的施工方,甲方一定要有专业监理,否则后期整改的难度相当之大

点评

赞同  发表于 2014-2-11 09:33
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-11 08:44:33 | 显示全部楼层
1、B、C之间的墙体有穿洞,用物料管道输送物料,请问在该隔墙上是否应该安装压差计?
我们也是这种情况,在B/C有系统压差监控,确保压差梯度
   2、HVAC 系统是否必须有静压箱或消声器?我公司在噪声测试不合格后,施工方在管道里加了什么吸音材质的石棉,可无任何材质证明,按理这也应算是一个消声器了吧?其安装是否应符合消声器安装的规定?
石棉这种材质不是有毒吗?静压箱和消音器是洁净厂房设计规范要求,一般我们在做厂房验收的时候都要查的,包括消声器的位置的数量,这个还能省?我没试过哦
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-11 08:52:04 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-11 09:03:10 | 显示全部楼层
没有实物照片,不好说

就如注射用水管道呢?穿过那里就有压差计吗

哈哈,但实物具体看吧

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-11 09:05:38 | 显示全部楼层
我们这没装压差计
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-11 09:18:20 | 显示全部楼层
安装压差计是有必要的!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-11 09:19:55 | 显示全部楼层
我们B级区里面和C级都装了压差表
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-11 09:21:27 | 显示全部楼层
无论有无穿墙管道个人认为都应有压差计,以显示记录B/C之间的压差。噪音消除是必须的,方式方法要选择。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-11 09:23:27 | 显示全部楼层
仅仅是管道穿过墙体不需要加压差计,做好密封就可以了
静压箱和消声器组建是基本的配置,没见过管道里加石棉来消声的,石棉确实有吸收噪音的效果,但是可能有其他问题,你们具体怎么加的不清楚,但是想不出怎样加到管道里会不影响空调系统的其他方面
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-11 09:37:25 | 显示全部楼层
1、B、C之间的墙体有穿洞,用物料管道输送物料,请问在该隔墙上是否应该安装压差计?
这个问题曾经在一次印度审计中被提到过,虽然我们也觉得穿孔是密封且不会打开,但是审计人员坚持要控制压差,最后无奈的妥协了。
    2、HVAC 系统是否必须有静压箱或消声器?我公司在噪声测试不合格后,施工方在管道里加了什么吸音材质的石棉,可无任何材质证明,按理这也应算是一个消声器了吧?其安装是否应符合消声器安装的规定?
这个问题不太了解,无法搭上话。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-11 09:47:08 | 显示全部楼层
学习了               
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-2-11 21:54:51 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-2-10 23:24
密闭管道,任何时刻都不开放的话,还好,有可能开放操作的话,高洁净级别必须压差大于低级别。
安装压差计 ...

多谢石头!
1、并非密闭管道,是一个固定的“老鼠洞”,平时密封,产品配置过滤时从B级区通过该洞伸一个软管到C级。
2、空调机组内无静音箱,在机组送风口的风管内加装了吸音棉,我以为是消声器,施工方说不是,所以问问这样是否可以?

点评

1、加2个压差计吧,几十块钱,一边一个,打开时先看看压差是否合格。 2、这样不太好,看设计如果就是这样就认了吧,如果涉及的是消音器,让施工方拆换  详情 回复 发表于 2014-2-11 22:08
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-2-11 21:56:52 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2014-2-11 08:32
两个级别之间是否有互通的可能,如果某操作中有互通的情况,是需要加的
石棉应该是明令禁止的吧,首先空调 ...

多谢您的建议!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-9-29 19:26

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表