蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
12
返回列表 发新帖
楼主: 诡秘00
收起左侧

[其他] 洁净空调系统新风处是否需要安装放倒灌装置

  [复制链接]
药徒
 楼主| 发表于 2014-3-3 09:53:17 | 显示全部楼层
莲青山药农 发表于 2014-2-28 16:08
需要安装放倒灌装置,你可能说的事防止昆虫、飞鸟的装置吧!自动关闭好一些,写SOP时好表述,手动一样的。没 ...

我的意思是怕突然停电,会有风从回风进入洁净区
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-3-3 09:56:33 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-3-1 00:35
新风本来就是倒灌进空调箱的

主要是怕停电时新风从回风管路倒灌到房间去

点评

哦,明白了,回风管道加止回阀,就可以了。  详情 回复 发表于 2014-3-3 14:58
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-3 10:01:25 | 显示全部楼层
愚公想改行 发表于 2014-2-28 22:44
不需要@愚公想改行 ,不需要就别呼我呀?

哈哈 意思应该是不需要防倒灌装置 少了标点符号 然后直接就呼叫愚公您来回答问题了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-3 10:02:52 | 显示全部楼层
不需要,新风怎么个倒灌?
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-3-3 14:58:42 | 显示全部楼层
诡秘00 发表于 2014-3-3 09:56
主要是怕停电时新风从回风管路倒灌到房间去

哦,明白了,回风管道加止回阀,就可以了。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-3-3 15:21:45 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-3-3 14:58
哦,明白了,回风管道加止回阀,就可以了。

呵呵,谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-4 10:05:08 | 显示全部楼层
总算是看明白了
回复

使用道具 举报

发表于 2014-4-10 18:58:19 | 显示全部楼层
需要真需要
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-11 12:42:50 | 显示全部楼层
不需要防止倒灌,新风可以集中建一个新风房,用G4初效过滤器。后来还有F7啊 F9 啊,,等等,到了洁净车间的天花上面,还有HEPA filter, 怕什么倒灌啊。就是车间停中央空调了,也不怕他这个新风倒灌的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-11 12:44:24 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-3-1 00:35
新风本来就是倒灌进空调箱的

就是,反正要去空调箱的,AHU里面还有F7 啊  F9 啊 等等,,,,随便他怎么正灌倒灌,灌倒车间里面去就好了,中间总是要被过滤器一一滤过的。怕什么啊。随便灌。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-4-11 14:22:01 | 显示全部楼层
PAO4发烟用油 发表于 2014-4-11 12:44
就是,反正要去空调箱的,AHU里面还有F7 啊  F9 啊 等等,,,,随便他怎么正灌倒灌,灌倒车间里面去就好 ...

从回风进去了呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-11 15:43:40 | 显示全部楼层
诡秘00 发表于 2014-4-11 14:22
从回风进去了呢?

回风? 洁净室的回风 是要混合所有的 新风,大概百分比5~15%,然后一起去AHU处理后 送往高效过滤器末端,然后到室内的。 你怕新风倒灌跑到回风去了? 这样看也就不用怕,新风都要和回风去混合一起走到AHU的。所以你担心的问题具体是?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-11 15:48:56 | 显示全部楼层
装了放倒灌装置,新风怎么进去?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-4-14 09:29:35 | 显示全部楼层
PAO4发烟用油 发表于 2014-4-11 15:43
回风? 洁净室的回风 是要混合所有的 新风,大概百分比5~15%,然后一起去AHU处理后 送往高效过滤器末端, ...

我的意思是:空调机组停电后,在特定条件下,新风有可能通过回风管道进入洁净车间(送风机没运转,有可能不从送风口进入车间)
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-14 11:16:20 | 显示全部楼层
诡秘00 发表于 2014-4-14 09:29
我的意思是:空调机组停电后,在特定条件下,新风有可能通过回风管道进入洁净车间(送风机没运转,有可能 ...

1) 空调机组停机时候,BMS系统会让电动风阀联锁关闭的。
2)我们的现有的案例是除了以上第一条外,我们的新风是洁净车间的好几台净化中央空调机组一同公用了两台单独的新风机组(里面装有G4,F7,F9过滤器),新风和回风口之间长长的管路上面隔着以上三道空气过滤器。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-4-14 17:16:26 | 显示全部楼层
要看是什么区域的空调系统,如为高风险产品应该要有止回阀。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-14 17:19:18 | 显示全部楼层
有需要吗???洁净区里的风速有多少,能通过高效??不理解~~哪里来的动力?
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-5-8 09:45:43 | 显示全部楼层
排风口指南上说需要,但是新风口我就不明白为啥要设置防倒灌装置
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。