我们准备上一套空调机组(洁净区用)和空压机组,两组设备可以在一个房间吗?GMP和CGMP、FDA有没有相关的要求啊?请大家讨论。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-4-10 13:17:50 | 显示全部楼层
空调机采风是室外风;空压机有的产热很大,所以屋顶上开了通气口,排热气出去,不知道这个热气如果被空调吸进去是不是会有影响?空压机的热风是不是含油会多一些?总觉得空压机房的空气不新鲜。
所以这两个口应离开一点,当然如果你想利用这个热风能量,就离得近一些。是否过滤一下更好?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-4-10 13:26:17 | 显示全部楼层
这样很不合理,对付着用吧
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-4-10 13:27:58 | 显示全部楼层
为啥不可以呢,氮气机组都放一起了。就是噪音大点。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-10 13:36:24 | 显示全部楼层
为什么不可以啊,只要有相对应的距离,还有压缩机排除的热风为什么会带油,第一次听过!
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-4-10 13:41:36 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-10 13:56:16 | 显示全部楼层
可以的,就是噪音太大,空调操作人员有的受啦
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-10 14:30:20 | 显示全部楼层
可以在一个房间,有各自的风口, 有想一个的区域划分,我觉得就行
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-10 14:40:11 | 显示全部楼层
m没有明确规定不可以,风险分析以后制定相应的措施就可以了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-11 12:46:00 | 显示全部楼层
zhulikou431 发表于 2014-4-10 13:17
空调机采风是室外风;空压机有的产热很大,所以屋顶上开了通气口,排热气出去,不知道这个热气如果被空调吸 ...

空调的新风口一定要在侧墙或者屋顶往里面吸,不能直接吸设备间里面的风。侧墙或者屋顶开百叶口,用风管道接上呗。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-11 12:47:52 | 显示全部楼层
应该可以的,不影响的,洁净区的空调和别的办公区的空调都可以随便一起放一个大敞开区,配电间都可以,空压机更加可以,空压机也要有风啊,也要有过滤网空气过滤器。FDA不要求有分开的。空调的新风口一定要在侧墙或者屋顶往里面吸,不能直接吸设备间里面的风。侧墙或者屋顶开百叶口,用风管道接上呗。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-11 12:48:03 | 显示全部楼层
法无禁止即可为
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-12-12 16:00

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表