蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 6031|回复: 30
收起左侧

[压缩空气] 过滤器初阻值和终阻值

[复制链接]
药徒
发表于 2014-4-24 14:27:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
大家好,我们这次注射剂车间过国内GMP认证,关于过滤器初阻值给了一条一般缺陷,想跟大家交流下大家那边都怎么定义的。过滤器出厂的初阻值实际为在额定风量下过滤器的初始阻力值,无实际参考意义。因为基本上我们使用都不在额定风量下。
我们的定义:
          过滤器初阻值:首次使用的过滤器在安装后,机组开启达到正常运行状态时过滤器两端压差值。清洗后更换的过滤器的初阻值为首次使用时的初阻值。
          过滤器终阻值:为过滤器初阻值的两倍。当过滤器两端压差大于终阻值时,需更换过滤器。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-24 14:44:47 | 显示全部楼层
觉着没问题呀
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-24 14:50:18 | 显示全部楼层
楼主,我们的定义是跟你一样的,负责这方面的人还跟你头像好像
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-24 14:51:55 | 显示全部楼层
我们也是这样子的啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-24 15:06:33 | 显示全部楼层
给你的缺陷是什么?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-4-24 15:08:11 | 显示全部楼层
摩西擎仗劈红海 发表于 2014-4-24 14:50
楼主,我们的定义是跟你一样的,负责这方面的人还跟你头像好像

不管怎样,骗到回复了,还是很感激的。。。谢谢!SB
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-4-24 15:10:19 | 显示全部楼层
porsche1921 发表于 2014-4-24 14:44
觉着没问题呀

检察官老是纠结于厂家出厂时的初阻值。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-4-24 15:10:44 | 显示全部楼层
jiadechong 发表于 2014-4-24 14:51
我们也是这样子的啊

回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-4-24 15:14:29 | 显示全部楼层
XQW 发表于 2014-4-24 15:06
给你的缺陷是什么?

部分空调岗位管理人员对初阻值概念不清晰。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-24 15:46:00 | 显示全部楼层
那是不是部分管理人员回答检查官的这个问题的时候 没回答清楚哇
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-24 16:07:54 | 显示全部楼层
好整改就行!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-4-24 16:09:04 | 显示全部楼层
taotaoloveqian 发表于 2014-4-24 15:46
那是不是部分管理人员回答检查官的这个问题的时候 没回答清楚哇

不是我答的,现在也说不清了,只知道检察官不是很认同我们的定义。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-4-24 16:11:09 | 显示全部楼层
porsche1921 发表于 2014-4-24 16:07
好整改就行!

嗯,整改起来也挺简单。升级下SOP,对初阻值进行明确的定义。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-24 16:22:09 | 显示全部楼层
super-yoko 发表于 2014-4-24 15:08
不管怎样,骗到回复了,还是很感激的。。。谢谢!SB

感情,你俩是一个公司的,
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-4-24 16:43:05 | 显示全部楼层
就是这样子啊?难道他说初祖值必须是跟出厂一致?好家伙,这也太夸张了吧。这东西是在变化的,阻力值难道一直不变?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-4-24 16:45:35 | 显示全部楼层
575231000 发表于 2014-4-24 16:43
就是这样子啊?难道他说初祖值必须是跟出厂一致?好家伙,这也太夸张了吧。这东西是在变化的,阻力值难道一 ...

是啊,我们经理去跟他解释,反正检察官最后很无语的样子,好像是懒的跟我们争论。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-4-24 16:47:34 | 显示全部楼层
木子寒泪 发表于 2014-4-24 16:22
感情,你俩是一个公司的,

是啊,
回复

使用道具 举报

发表于 2014-4-24 16:54:54 | 显示全部楼层
过滤器终阻值:为过滤器初阻值的两倍。当过滤器两端压差大于终阻值时,需更换过滤器。
更换过滤器的前提不只是自己定的终阻值为初阻值的两倍,还有其他的情况最好列几条放在文件中。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-4-24 16:56:07 | 显示全部楼层
小猪玩子 发表于 2014-4-24 16:54
过滤器终阻值:为过滤器初阻值的两倍。当过滤器两端压差大于终阻值时,需更换过滤器。
更换过滤器的前提不 ...

奥,那比如还需要列哪些,求指教?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-4-25 08:11:39 | 显示全部楼层
albance 发表于 2014-4-24 18:33
没有多少问题 我个人认为,但是你的初始阻力一般是多少  有的太大

初效也就10pa的样子,中效50pa的样子。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-8-6 17:54

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表