蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 5010|回复: 36
收起左侧

[工程设计] 公司新建输液基地 ,这是1层和2层的平面图(已解决)

[复制链接]
药徒
发表于 2014-5-26 09:52:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 zlwwinner 于 2014-5-26 12:29 编辑

求各位 道友 给点 意见,下周上级要和我们讨论
我们新建基地 做4条线 输液 塑瓶 玻瓶 PVC 和 非PVC
PS 我们是公用系统的,最好从公用系统着手,当然其他方面也可以

评分

参与人数 1金币 +8 收起 理由
hy_dai@163.com + 8 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-5-26 09:54:12 | 显示全部楼层
话说!图呢?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-5-26 09:55:20 | 显示全部楼层
黑白子 发表于 2014-5-26 09:54
话说!图呢?

不好意思  已经补充
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-5-26 10:05:51 | 显示全部楼层
消毒剂买市售?没看见消毒剂配置。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-5-26 10:07:27 | 显示全部楼层
器具存放、洁具间地方太小了吧
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-5-26 10:14:40 | 显示全部楼层
没看消毒液配制的房间呢?
不需要检验室么,如对胶塞、灌装液的澄明度检查、准备菌碟、甚至内毒素方面。
更衣室建议单独设个缓冲间,看图好像更衣、消手和缓冲结合成一个房间了。
灌装用的一些规格件等放哪?需要单独的模具间?
个人想法,仅供参考
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-5-26 10:15:08 | 显示全部楼层
老兄@yuansoul 看看这个图,挺不错设计的。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-5-26 10:17:24 | 显示全部楼层
575231000 发表于 2014-5-26 10:15
老兄@yuansoul 看看这个图,挺不错设计的。

看了,你看楼上,我正在问
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-5-26 10:24:53 | 显示全部楼层
没看到c级区域的灭菌设施呢?没有一些触药的软管、灌装针头、容器需要灭菌处理的么?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-5-26 10:53:46 | 显示全部楼层
人流物流太近,不合适
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-5-26 11:38:07 | 显示全部楼层
整体结构布局我个人觉得有问题。
1、D、C都有器具存放、器具清洗、洁具洗存……清洗、准备、辅助区会对主要生产区环境造成污染。
2、所有的配液集中在一个区域,明显不能同时生产多个品种,会有交叉污染的风险。
3、多条灌装线在同一个洁净区,明显不能同时生产多个品种,会有交叉污染的风险。
4、胶塞清洗和灌装穿越工序。
5、组合盖没有处理措施?
6、大型设备操作工序相互穿越比较多,尤其是几个灭菌间。
7、传送带穿越一般区走廊,是否可以避免?
8、原料中转和储气罐一间,不明白何意?
9、原辅料储存房间非常大,但是只有内走廊一个门?
10、我觉得四条线主要生产区域(配液、灌装、灭菌、后包装……)还是按照剂型产品单独分区比较好,也便于空调系统的设置与管理,运行费用会低很多。清洗、准备、洗衣、称量……等辅助区域可以集中在一起,混合使用。
思路不一样,设计会完全不一样,所以,我个人意见,不一定对你们有所帮助。
细节问题,我也没时间具体看了,比如一些消毒、灭菌、缓冲、暂存,不合格存放、取样、中控的设计。
本来四条线,混合设计,不利用将来单独运行。

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-5-26 11:41:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 豫北风云 于 2014-5-26 14:59 编辑

无菌车间的图纸啊
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-26 11:50:27 | 显示全部楼层
1、空调间离洁净区较远,风能损失大,应该设计近一点;
2、配制系统、原辅包材仓库在二楼,是比较合理的,但是四套配制系统合用一称量间,该间的面积过小;
3、玻瓶轧盖间设计在D级,浪费空间,多一套更衣、洁具等房间,应设计成C级;
4、塑瓶的吹瓶机与灌装机联线距离太近,实际生产时,只灌装机稍一停机,吹瓶机马上停,对瓶坯浪费大,应该留一距离,让吹瓶机不停机,将吹出的瓶暂时用袋子收集。
总体设计比较合理的,紧凑
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-5-26 12:06:18 | 显示全部楼层
豫北风云 发表于 2014-5-26 11:41
双鹤的图纸啊

你怎么知道的  
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-5-26 12:09:18 | 显示全部楼层
大学时,老师说,我们学校学生比其他学校学生强,就是因为重视文献检索的学习。

站在别人肩膀上,做事容易成功。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-5-26 12:11:14 | 显示全部楼层
豫北风云 发表于 2014-5-26 11:41
双鹤的图纸啊

话说,老兄,能不能把你的回复修改下,要是被上级发现我私下上传不允许上传的“内部资料”  还被别人看出来的话
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-5-26 12:20:29 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-5-26 11:38
整体结构布局我个人觉得有问题。
1、D、C都有器具存放、器具清洗、洁具洗存……清洗、准备、辅助区会对主要 ...

他这个是四个功能线,但应该不会同时生产,现在很多设计院都喜欢这样设计,真是不利于节能啊,一开全开。
很多问题都是可以分开生产解决的。
不过现在设计院都不喜欢设置消毒液配制室么?看了好几个了,都不放,难道鼓励大家买外购即时使用型的?武汉和安徽设计院都样。
最后想发表下,这个图比武汉的设计的要好点。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-5-26 12:23:47 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-5-26 11:38
整体结构布局我个人觉得有问题。
1、D、C都有器具存放、器具清洗、洁具洗存……清洗、准备、辅助区会对主要 ...

看的真细。

图太大,懒得打出来,懒得看了
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-5-26 12:24:50 | 显示全部楼层
zlwwinner 发表于 2014-5-26 12:11
话说,老兄,能不能把你的回复修改下,要是被上级发现我私下上传不允许上传的“内部资料”   ...

你才知道啊。。。。早就看出来了。。。。。好好学习天天向上很重要
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-5-26 12:28:48 | 显示全部楼层
zlwwinner 发表于 2014-5-26 12:11
话说,老兄,能不能把你的回复修改下,要是被上级发现我私下上传不允许上传的“内部资料”   ...

双鹤,找安徽院设计无菌生产线?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-12-12 12:45

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表